总工审图要求:低压柜出线断路器分段能力大于等于35KA。<BR>请问这个35KA是Icu(额定极限短路分段能力) 还是Ics(额定运行短路分段能力)?回复:短路分段能力
<P>宜采用Ics,在Ics值下分断,断路器不会受损,而在Icu值下分断,断路器可能会受损。</P>回复:短路分段能力
<P>额定极限短路分段能力。。。</P><P>新民规提出来了。。。</P>
回复:短路分段能力
<P>规范要求是Icu(额定极限短路分段能力)</P><P>有条件,用Ics</P>
回复:短路分段能力
<P>新民规里没有啊 ?冷版在哪条啊?</P><P>不过技术措施里写的是以Icu(额定极限短路分段能力)</P>
回复:短路分段能力
Ics比Icu的检验更加严格,考虑到短路电流估算的差值,宜采用Icu校验,当然有条件的话用Ics校验更有保证.回复:短路分段能力
<P>重要回路,变配电所建议用Ics校验,毕竟是干线,一次故障损坏后,影响面较小,</P><P>末端用Icu比较合适,可降低成本,即使损坏影响面较小。</P>
回复:短路分段能力
好的产品都把两个值注明了,便于选择,可有的产品只注明Icu值。不过目前规范好像没有明确是用哪个值?如果按Ics,甲方一般不会领情的,他们只关心经济,特别是开发商。