xiaogao 发表于 2009-1-6 22:06:58

请大家看看楼梯间疏散指示灯是否应该做?

<P>新做了一个三类的小办公楼...我只做了走道指示灯(超20M)和门口安全灯..但楼梯间没有做指示灯...省图意见:楼梯间未设置疏散标志灯 </P>
<P><FONT size=3><FONT color=#e61a1a>请问大家那里三类的办公楼用做<FONT size=2>楼梯间散标志灯吗??</FONT></FONT></FONT></P><BR><BR><BR>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 xiaogao 在 2009-1-6 22:22:02 编辑过」</div>

dqlenovo 发表于 2009-1-6 23:16:48

回复:请大家看看楼梯间疏散指示灯是否应该做?

你已经设置了。是强条。<BR><BR>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 dqlenovo 在 2009-1-6 23:19:50 编辑过」</div>

xuhui6512 发表于 2009-1-7 09:41:19

回复:请大家看看楼梯间疏散指示灯是否应该做?

如果是某单位小型办公楼(非商业写字楼)规范好像没有什么要求

plainlife 发表于 2009-1-8 09:28:07

回复:请大家看看楼梯间疏散指示灯是否应该做?

<P>新民规是有这个要求的</P>

xiaogao 发表于 2009-1-8 19:53:36

回复:请大家看看楼梯间疏散指示灯是否应该做?

唉...我们这里三类办公楼没有设

lhchen 发表于 2009-1-9 19:22:19

回复:请大家看看楼梯间疏散指示灯是否应该做?

<P>                      楼梯间若设疏散标志灯,其转身平台处是要设疏散标志灯。见《民用建筑电气设计规范》,</P>
<P>                P197,图13.8.5疏散标志灯设置位置。</P>

xuhui6512 发表于 2009-1-9 20:21:55

回复:请大家看看楼梯间疏散指示灯是否应该做?

<P>我又看了------</P>
<P>可以不做--------对一般的办公楼!</P>

xuhui6512 发表于 2009-1-9 20:38:02

回复:请大家看看楼梯间疏散指示灯是否应该做?

<P>;疏散照明为提供人员疏散的路线指示和安全出口指示标志所<BR>需的照明。<BR>13.8.2 下列部位应设置备用照明:<BR>1 疏散楼梯(包括防烟楼梯间前室)、消防电梯及其前室,合用前室、高层建筑避难层<BR>(间)等;<BR>2 消防控制室、自备电源室、配电室、消防水泵房、防排烟机房、电话总机房以及在<BR>火灾时仍需要坚持工作的其他房间等。<BR>3 观众厅、宴会厅、歌舞娱乐放映游艺场所及每层建筑面积超过1500㎡的展览厅、营<BR>业厅等。<BR>4 通信机房、大中型电子计算机房、BAS 中央控制站、安全防范控制中心等重要技术<BR>用房。<BR>5 建筑面积超过200 ㎡的演播室、人员较密集的地下室、每层人员密集的公共活动场<BR>所等。<BR>6 公共建筑内的疏散走道和居住建筑内长度超过20m 的内走道。<BR>13.8.3 下列部位应设置疏散照明:<BR>1 除第13.8.2条第2、4款规定的部位外,均须设置安全出口标志照明;<BR>2 在第13.8.2条第3、5 款和6款所规定部位中,当疏散距离最近安全出口大于20m<BR>----------</P>

xuhui6512 发表于 2009-1-9 20:39:41

回复:请大家看看楼梯间疏散指示灯是否应该做?

<P>请注意,疏散照明和备用照明是不同的概念</P>

xuhui6512 发表于 2009-1-9 22:49:28

回复:请大家看看楼梯间疏散指示灯是否应该做?

<P>楼梯间的那个灯应叫备用照明灯</P>

xuhui6512 发表于 2009-1-9 22:51:29

回复:请大家看看楼梯间疏散指示灯是否应该做?

<P>不能叫疏散指示灯</P>

xuhui6512 发表于 2009-1-9 22:52:13

回复:请大家看看楼梯间疏散指示灯是否应该做?

这是规范的一种疏忽

dqlenovo 发表于 2009-1-9 23:16:24

回复:请大家看看楼梯间疏散指示灯是否应该做?

叫什么?

xuhui6512 发表于 2009-1-10 10:16:31

回复:请大家看看楼梯间疏散指示灯是否应该做?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>dqlenovo</B></FONT> 在(<I>2009-1-9 23:16:24</I>)的发言<BR>叫什么?</DIV><BR>备用照明灯<BR>

19860529 发表于 2009-1-10 14:37:03

页: [1] 2
查看完整版本: 请大家看看楼梯间疏散指示灯是否应该做?