新人防图集07FD01-30页关于人防普通照明火灾时切除的问题..请教大家一下
<P>如上图大家可以看到</P><P>1..应急照明箱AT41 由AL41箱WL20供一路做备用...</P>
<P>2.水泵AC43由AL41箱WL18路提供一路....</P>
<P>现在一个工程是参这个人防图集做的...做到系统图现在一点不明白了...我的AL41箱中的普通照明回路是否要在消防时切除呢(有消防系统) 但AL41箱提供二级负荷的一路供电...所以不应该在总断路器哪里切吧??</P>
<P>我只能在WL1到WL17分回路加分励脱扣器.(这要加很多个)请问大家我想的对吗??</P><BR>
回复:新人防图集07FD01-30页关于人防普通照明火灾时切除的问题..请教大家一下
切除,消防供电采用AA1-WL2,AA1-WP2供电。AL41不提供消防电源,那根线是人防内部电源回复:新人防图集07FD01-30页关于人防普通照明火灾时切除的问题..请教大家一下
<P>我们这里建筑认为,人防时不考虑消防,应急照明箱的AL41回路是战时电源回路,不是消防回路的。平时消防是要切除普通照明箱的。另外,为啥只有疏散指示灯用了EPS,应急照明不用?人员掩蔽工程应急照明都是战时一级负荷的</P>回复:新人防图集07FD01-30页关于人防普通照明火灾时切除的问题..请教大家一下
楼上的同志,我觉得前半句说的对,后半句有失水准啊回复:新人防图集07FD01-30页关于人防普通照明火灾时切除的问题..请教大家一下
建议wangchunhai只考虑消防或非消防回复:新人防图集07FD01-30页关于人防普通照明火灾时切除的问题..请教大家一下
<DIV class=quote>以下是引用 <B>whlevil</B></FONT> 在(<I>2009-2-5 16:26:27</I>)的发言<BR>楼上的同志,我觉得前半句说的对,后半句有失水准啊</DIV><BR><BR>哪些话,欢迎批评指正