后缀名为lpj的文件用什么软件打开?烦请告知。回复:照明计算软件使用经验交流
<P>谢谢,但是不知道怎么用啊</P><P>我用dialux算出来的功率密度偏大,甚至大多超出照明规范要求,正想找一个好的</P>
<P>附件是算出来的文档 照度300lx</P><BR>
<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 autowater 在 2009-1-5 15:49:58 编辑过」</div>
回复:照明计算软件使用经验交流
<P>这里有个问题,如果是2*2布置,功率密度10,满足规范要求,但是平均照度260lx<300</P><P>也就是说,要想满足强规的《建筑照明设计标准》,须以牺牲照度为代价</P>
回复:照明计算软件使用经验交流
一共6支36W的灯管,基本正好