TNS 发表于 2009-1-1 11:54:29

低压配电系统热稳定校验和灵敏度的简便算法

<P>刚刚完成一个EXCEL表格的计算程序,趁新年发上来,请大家批判!</P><BR><BR>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 TNS 在 2009-1-1 11:56:23 编辑过」</div>

yueyue 发表于 2009-1-5 22:36:27

回复:低压配电系统热稳定校验和灵敏度的简便算法

<P>热稳定电缆最小截面缺计算充分条件,如断路器短路短延时整定时间,同时也和所选断路器是否是限流断路器有关。</P>

TNS 发表于 2009-1-6 09:17:07

回复:低压配电系统热稳定校验和灵敏度的简便算法

<P>谢谢楼上回复。</P>
<P>热稳定电缆按照瞬时脱扣考虑的,断路器按照一般断路器无限流功能选择。</P>
<P>如果按照有限流功能考虑,需要将厂家提供的热应力曲线与电缆热应力比较,而且每个厂家的产品数据又不一样,录入数据要很多,而且表格编制也要复杂,我对EXCEL了解很少,不知道EXCEL能不能实现这个功能。</P>

心哥 发表于 2009-1-6 15:02:03

回复:低压配电系统热稳定校验和灵敏度的简便算法

<P>对于双拼电缆或三拼电缆,第四项该如何填写呢?</P>

TNS 发表于 2009-1-8 08:22:12

回复:低压配电系统热稳定校验和灵敏度的简便算法

双拼电缆或三拼电缆,有不同的计算系数,表格的编制也复杂些,表格没考虑这种情况,希望有大侠能以最简洁的方式实现比较全面的功能.

大鼻山 发表于 2011-2-28 21:54:38

鼓励一下楼主自力更生!

han2003 发表于 2011-2-28 23:21:56

鼻子挖坟啊。。。。。。

TNS 发表于 2011-3-1 08:16:41

时光荏苒,一晃2年过去了啊。
2年之间干了些啥?好像这两年浑浑噩噩,没做什么啊,555555555

wzkasdwzk 发表于 2016-11-11 17:29:35

谢谢分享!!!!!!!!!!!!!

zml929 发表于 2016-11-15 08:41:35

学习下。。

wzkasdwzk 发表于 2016-11-25 14:59:32

谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!!

电力老司机 发表于 2016-11-25 22:57:19

好东西,感谢分享

小螺号 发表于 2018-4-18 16:31:03

好东西.......

powertad 发表于 2023-9-19 11:43:03

软件做的可以,但怎么是LMY,铝母线,呵呵。年代太久远了
页: [1]
查看完整版本: 低压配电系统热稳定校验和灵敏度的简便算法