shan 发表于 2008-12-31 11:08:34

10KV配电方案探讨

某工程设了两台变压器,引入一路架空10KV电源,先在户外设置真空断路器和高压计量箱,再引入户外高压分支箱,出两路高压分别通过户内环网柜到变压器。这种配电方式是否可行,本工程含二级负荷,供电局能否通过?(成都地区)

dqlenovo 发表于 2008-12-31 22:16:40

回复:10KV配电方案探讨

<P>可以,感觉没有必要有环网,按你的算来,至少要5台柜子,可考虑最常用的方案:都放一起,单母线不分断出线,要3~4台柜子。</P>

嘿嘿嘿嘿 发表于 2008-12-31 22:21:05

回复:10KV配电方案探讨

<P>恩楼上的说得不错</P>
<P>可以这样做,隔离进线,PT,出线,出线</P>
<P>要是变压器容量小,用熔断器保护,PT也省了</P>

shan 发表于 2009-1-5 12:58:51

回复:10KV配电方案探讨

<P>谢谢大家的解答</P>