TNS 发表于 2008-12-30 09:06:25

低压单母线分段系统进线和母联开关是否要选四极?

如题,如果不选四极开关,是否会造成N线并联分流的问题?

嘿嘿嘿嘿 发表于 2008-12-31 22:26:48

回复:低压单母线分段系统进线和母联开关是否要选四极?

<P>如果是一点接地,可以用3P,不过我倾向用4P的</P>

dqlenovo 发表于 2008-12-31 22:34:27

回复:低压单母线分段系统进线和母联开关是否要选四极?

<P>支持楼上,要用三级要考虑约束条件,四级全兼容。</P>

TNS 发表于 2009-1-1 12:09:50

回复:低压单母线分段系统进线和母联开关是否要选四极?

新出的08D图籍上都用3P。我觉得即使一点接地,用3P也存在并联分流的问题。

lhchen 发表于 2009-1-1 16:44:34

回复:低压单母线分段系统进线和母联开关是否要选四极?

<P>                        单母线分段,每段母线的电源进线开关及分段开关,是用三极还是用四极。</P>
<P>                  视系统的接地形式。TN接地系统,从变压器中性点引出的是PEN线,开关只能用</P>
<P>                  三极。TT接地系统,从变压器中性点引出的是中性线,故而应用四极。分段开关</P>
<P>                  的极数,和每段电源进线开关的极数一样。</P>

lhchen 发表于 2009-1-3 11:16:47

回复:低压单母线分段系统进线和母联开关是否要选四极?

谢谢版主。

TNS 发表于 2009-1-3 14:25:56

回复:低压单母线分段系统进线和母联开关是否要选四极?

忘说了,俺默认的是TN-S系统,呵呵.我的意思是,如果用3P,不管怎么接地,是不是一点接地,都存在并联分流的问题。