alex840514 发表于 2008-12-26 19:02:41

小高层应急照明问题

<FONT color=#333333>请教各位一下,十一层小高层,没有火灾自动报警系统,双电源+蓄电池的应急照明事故时点亮如何实现啊?</FONT>

plainlife 发表于 2008-12-26 20:08:37

回复:小高层应急照明问题

看看这个<a href="http://www.jzdq.net.cn/bbs/Show.asp?BoardID=14&amp;ID=3411&amp;TB=1&amp;page=2" target="_blank" >http://www.jzdq.net.cn/bbs/Show.asp?BoardID=14&amp;ID=3411&amp;TB=1&amp;page=2</A>

19860529 发表于 2008-12-27 10:31:45

alex840514 发表于 2008-12-27 11:50:14

回复:小高层应急照明问题

<P>楼上的我当然知道可以单电源+蓄电池,我就是想知道我说的那样是否能实现我看到过这个所以想起来问问!</P>
<P><img src="http://bbsdown.zhulong.com/forum/OldAttach/2008/1/9/5350911.jpg"></P>

plainlife 发表于 2008-12-27 12:08:15

回复:小高层应急照明问题

<P>正常电源停电,蓄电池放电,备用电源投入后,返回充电状态,由备用电源供电,当备用电源也故障时,蓄电池放电!这就是你的那个图的工作原理</P>

dqlenovo 发表于 2008-12-28 00:28:44

回复:小高层应急照明问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>alex840514</B></FONT> 在(<I>2008-12-27 11:50:14</I>)的发言<BR>
<P>楼上的我当然知道可以单电源+蓄电池,我就是想知道我说的那样是否能实现我看到过这个所以想起来问问!</P>
<P><img src="http://bbsdown.zhulong.com/forum/OldAttach/2008/1/9/5350911.jpg"></P></DIV>
<P><BR><BR><FONT face=黑体 color=#f73809 size=4>方式1优点:节能。 缺点:电源有电而火灾时需要操作开关使灯亮。</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#f73809 size=4>方式2优点:什么时候都符合应急要求。 缺点:耗能。</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#f73809 size=4>我的看法:像这两种接线,配双电源不如配单电源。若要双电源,灯可以不带蓄电池了。</FONT></P>

alex840514 发表于 2008-12-28 15:51:14

回复:小高层应急照明问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>plainlife</B></FONT> 在(<I>2008-12-27 12:08:15</I>)的发言<BR>
<P>正常电源停电,蓄电池放电,备用电源投入后,返回充电状态,由备用电源供电,当备用电源也故障时,蓄电池放电!这就是你的那个图的工作原理</P></DIV><BR><BR>事故时点亮,你觉得备用电源投入时它,继续充电会亮吗?你见过这样的灯具吗?我是没见过所以想讨论一下