simbar 发表于 2010-5-5 16:44:57

我们这里可以用自带蓄电池,如果不能用的话,生产它们做什么?它们可是符合消防及CCC要求的.

landline 发表于 2010-5-21 13:27:57

直接用带蓄电池的灯具不就可以吗

gjl2099 发表于 2010-5-21 14:46:55

rainmen_73 发表于 2010-5-24 09:34:45

小高层楼梯间一般有天然采光,应急照明做长明方式不妥。我的想法是楼梯间普通照明与应急照明分开设置,普通照明可按常规采用节能自熄开关,应急照明(可在楼层平台设置兼楼层指示/双头应急灯,半平台设疏散方向指示)设置光敏开关控制,仅夜间(室外照度不足时)点亮,这种做法既满足节能要求,又可规避无消防报警时应急照明强启无法实现的问题

阿斯 发表于 2010-5-27 16:16:57

长明的疏散指示灯+红外控(不建议声控)的应急照明灯。而且,只须满足最低消防照度即可,并非全部应急灯都得 ...
大鼻山 发表于 2008-12-28 12:35 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

2006年,公安部消防局组织编写《中国消防手册》,
大家在讨论到高层住宅建筑楼梯间、公共走道等公共部位的应急照明如何算是“应急时自动点亮”时,
一致认为不设置FAS的高层住宅建筑的应急照明“声光控控制”可以算是符合了“应急时自动点亮”。
在未设FAS的情况下, 如果采用按钮型、触摸型节能自熄开关控制应急灯的话
在应急情况下,很不便于找开关去开灯,而且点亮不久又自动关灯
由于人体感应开关在有烟雾遮挡的情况下可能会见人不亮灯,
所以未设FAS的情况下,应急灯采用按钮型、触摸型、红外控均存在安全隐患。

无限创意 发表于 2010-5-29 01:48:00

设计要符合现行规范 特别是强制性条文 没有正规的政策性回复 如果认为不设置FAS的高层住宅建筑的应急照明“声光控控制”可以算是符合了“应急时自动点亮” 则涉嫌违反了多条规范
而且这样的解读 让人无法理解为何住宅可以 公建不行?难道声光控以后成了应急点亮的一个措施了?没有FAS的民用建筑 皆可推而广之吗?

阿斯 发表于 2010-5-29 17:51:58

呵呵

xuhui6512 发表于 2010-5-30 14:08:47

回复 1# woshichuizi
火灾发生时,消火栓按钮动作,水泵启动,可利用其断路器辅助触点启动应急照明,

阿斯 发表于 2010-5-30 21:43:55

本帖最后由 asi 于 2010-5-31 09:38 编辑

回复woshichuizi
火灾发生时,消火栓按钮动作,水泵启动,可利用其断路器辅助触点启动应急照明,
xuhui6512 发表于 2010-5-30 14:08 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

这也是一个思路,值得探讨

不过几年前有人曾写过论文
08年王金元王总也提到过这个方案
但王总和论文作者可能均没有搞清楚一个问题

那就是打前提有问题
消火栓按钮不是给老百姓用的
而是给消防队员用的
这一点是毫无疑问的

那么既然这样,等到消防队员到达火灾现场后
最佳逃生时间已经错过!

所以这个方案是不可取的

xuhui6512 发表于 2010-6-1 06:30:39

那就是打前提有问题
消火栓按钮不是给老百姓用的
而是给消防队员用的
这一点是毫无疑问的
----
在现代消防的理论中,这是一个过时的概念。现代建筑高,大,结构复杂,火灾危险大,扑灭困难。我们安装在其中的消防设备,就是要满足扑灭初期火灾,达到自救的目的。在过去的若干年前,广东等地就已经培养自己单位的人员使用消防栓和其他消防设备。

无限创意 发表于 2010-6-1 08:38:18

用消火栓按钮来启动应急照明 确实不能确保 火灾时不能保证一定有人去及时按它
不过单说 “消火栓按钮不是给老百姓用的 而是给消防队员用的 这一点是毫无疑问的 ”
这个说法不对啊
出台消火栓管理规定的地方 一般只规定消火栓在日常管理中不得随便使用 火警状态下没有禁止用户使用
最主要的高规7.4.6条文解释:一、设了消火栓,就方便居民或消防队灭火时使用,可以起到快出水、早灭火的作用 二、消火栓的布置。规定消火栓应设在明显易于取用的地方,以便于用户和消防队及时找到和使用。

xuhui6512 发表于 2010-6-1 11:57:37

用消火栓按钮来启动应急照明 确实不能确保 火灾时不能保证一定有人去及时按它
-----------------
这就需要对住户进行消防安全教育,以养成必要的防火灭火素质。我们常说,消防安全是一个系统工程。少了哪方面都是不行的。

阿斯 发表于 2010-6-1 13:12:18

用消火栓按钮来启动应急照明 确实不能确保 火灾时不能保证一定有人去及时按它
不过单说 “消火栓按钮不是给 ...
无限创意 发表于 2010-6-1 08:38 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

确实有这个问题,消防部门认为消火栓是给消防队员用的,一般人不会用不说
就算会用也未必能掌控的了,
我们拿防火规范给人看,人家一句话,
你看看规范上是咋写的
最终解释权在消防部门!
一句话噎死人了,
虽然可能不是全国的消防部门都是这样的观点
规范是消防部门出的,
又自相矛盾
所以我们也无可奈何

阿斯 发表于 2010-6-1 13:14:29

用消火栓按钮来启动应急照明 确实不能确保 火灾时不能保证一定有人去及时按它
-----------------
这就需要 ...
xuhui6512 发表于 2010-6-1 11:57 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

话是这么说,但操作起来
根本不现实,最起码在较长的一段时间里很不现实
因为别说是搞一些操作了
就是培训火灾时如何逃生
民众都很不积极
可能都觉得自己不会遇到火灾吧

阿斯 发表于 2010-6-1 13:25:19

本帖最后由 asi 于 2010-6-1 17:01 编辑

除了高规7.4.6条文解释外。
记得以前曾看到过个什么资料
说有的消火栓是带小口径管的,
这个是为普通老百姓预备的
(高规上也有类似的解释)
消火栓也不是老百姓绝对不能用
但用的时候可以说是火灾初期
在没有启动消火栓泵的情况下
由消防水箱里提供的低压力水
当消防泵启动后,消火栓的水压力很大
可能老百姓拿不住
我感觉绝大部分老百姓都不知道该怎么弄
发现火情,用盆盆罐罐灭火不成功的话
估计感觉不妙就赶紧逃生去了,
顶多打个119报警

不管咋样
我个人还是感觉用消火栓按钮联动启动应急照明不大好
虽然也是能开灯,但毕竟也不属于自动
这样的话还不如在现场搞个强制点灯按钮
然后任何一个一按就全楼的应急灯都亮呢




页: 1 2 [3] 4
查看完整版本: 小高层住宅11+1层,不做火灾报警系统,寻求应急照明如何强制点亮?