[讨论]关于新民规第13.1.3的民用建筑设火灾自动报警的g讨论
新民规第13.1.3:第2-2)条:建筑高度不超过24m的单层及多层公共建筑应设火灾自动报警系统;——这样是不是只要是不超过24m的公建都要设火灾自动报警,这也和火警规范以及防火规范不一致,这种情况应该以哪个为准呢?回复:[讨论]关于新民规第13.1.3的民用建筑设火灾自动报警的g讨论
从时间上说应按最新规范要求回复:[讨论]关于新民规第13.1.3的民用建筑设火灾自动报警的g讨论
<P>首先,应执行防火规范,民规供参考,比如一个小区的配套公建会所,一般2层,仅几百平方,按新民规要设火灾报警的,但是实际上不用设,审图公司不会提你的;但如果暖通专业有联动要求,比如有大面积的电动排烟窗,那最好上火灾联动系统。</P><P>我们应这样理解新民规,如果它和国家防火规范及其他规范要求一样,那就没有必要再重新出了,既然重新修订,很多方面自然要比国家规范严格些咯,你说呢?</P>
回复:[讨论]关于新民规第13.1.3的民用建筑设火灾自动报警的g讨论
此条的确是魂飞梦绕。。回复:[讨论]关于新民规第13.1.3的民用建筑设火灾自动报警的g讨论
<P>曾经因为这个问题问过一个图审的,图审的说她专门为这个打电话问过编规范的,答复是以高规和多规为住。不过觉得这样的回答还是很模糊。</P>回复:[讨论]关于新民规第13.1.3的民用建筑设火灾自动报警的g讨论
<P>这条规定没什么意思,很明显是乱写的。</P><P>还是以防火规范+火警规范</P>
回复:[讨论]关于新民规第13.1.3的民用建筑设火灾自动报警的g讨论
<DIV class=quote>以下是引用 <B>papalazzi</B></FONT> 在(<I>2008-12-26 10:07:55</I>)的发言<BR><P>曾经因为这个问题问过一个图审的,图审的说她专门为这个打电话问过编规范的,答复是以高规和多规为住。不过觉得这样的回答还是很模糊。</P></DIV><BR><BR>等于没说!