多层住宅一梯2户共3单元,一楼为商业用房,分为3个房间,每个200平方左右。
多层住宅一梯2户共3单元,一楼为商业用房,分为3个房间,每个200平方左右。不做应急照明和安全出口灯可以吧! 我这里审图的竟然让我设置应急灯和安全出口灯回复:多层住宅一梯2户共3单元,一楼为商业用房,分为3个房间,每个200平方左右。
<P>要做啊,照明可以不做,应急照明是要的</P>回复:多层住宅一梯2户共3单元,一楼为商业用房,分为3个房间,每个200平方左右。
<P>11.3.4 公共建筑、高层厂房(仓库)及甲、乙、丙类厂房应沿疏散走道和在安全出口、人员密集场<BR>所的疏散门的正上方设置灯光疏散指示标志------</P><P>商业用房----人员密集场所------让你做,你就做吧</P>
回复:多层住宅一梯2户共3单元,一楼为商业用房,分为3个房间,每个200平方左右。
<DIV class=quote>以下是引用 <B>woshichuizi</B></FONT> 在(<I>2008-12-23 13:14:39</I>)的发言<BR>多层住宅一梯2户共3单元,一楼为商业用房,分为3个房间,每个200平方左右。不做应急照明和安全出口灯可以吧! 我这里审图的竟然让我设置应急灯和安全出口灯</DIV><BR><BR>很难做吗?回复:多层住宅一梯2户共3单元,一楼为商业用房,分为3个房间,每个200平方左右。
<P>按规范是可以不做的!</P>回复:多层住宅一梯2户共3单元,一楼为商业用房,分为3个房间,每个200平方左右。
<P>呵呵,规范从某种意义说是最低要求。规范不会要求按最低要求做。</P>回复:多层住宅一梯2户共3单元,一楼为商业用房,分为3个房间,每个200平方左右。
<DIV class=quote>以下是引用 <B>dqlenovo</B></FONT> 在(<I>2008-12-28 22:01:49</I>)的发言<BR><P>呵呵,规范从某种意义说是最低要求。规范不会要求按最低要求做。</P></DIV>
<P><BR>"规范从某种意义说是最低要求"这话说得好!要我说:规范就是最低要求!</P>
<P>而从某种意义上来说明白这道理的却不是太多.<BR></P>
回复:多层住宅一梯2户共3单元,一楼为商业用房,分为3个房间,每个200平方左右。
画图的人,首先就要学会被人刁难,等你有了资本,可以不用画图了,再去刁难别人。回复:多层住宅一梯2户共3单元,一楼为商业用房,分为3个房间,每个200平方左右。
<P>根据建筑设计防火规范是可以不做的(300平方为界),实际上没有做当地消防也不要求,我也遇到某位Y工要求加,我用规范回复后,没改</P>回复:多层住宅一梯2户共3单元,一楼为商业用房,分为3个房间,每个200平方左右。
<DIV class=quote>以下是引用 <B>lingyan</B></FONT> 在(<I>2008-12-29 16:21:57</I>)的发言<BR>画图的人,首先就要学会被人刁难,等你有了资本,可以不用画图了,再去刁难别人。</DIV><BR><BR>
页:
[1]