<DIV class=quote>这个地方装了断路器,又会有老先生提,电表箱分断路器和住户分配电箱总断路器要有级差,怎么办?</DIV><BR><BR>告诉这老先生:这儿没有这问题,安心睡觉就是回复:[求助]住宅户内分户箱进线总开关应选用具有过欠电压保护功能的断路器
住户配电箱总开关,大家都标什么型号哪?如何标?回复:[求助]住宅户内分户箱进线总开关应选用具有过欠电压保护功能的断路器
<P>图纸审查已经提了要:<FONT face=宋体 size=3>住宅户内分户箱进线总开关应选用具有<STRONG>过,欠电压</STRONG>保护功能的断路器。</FONT></P><P>大家都标什么型号哪?如何标?</P>
回复:[求助]住宅户内分户箱进线总开关应选用具有过欠电压保护功能的断路器
<DIV class=quote>以下是引用 <B>lin1977</B></FONT> 在(<I>2008-12-23 16:30:08</I>)的发言<BR><P>图纸审查已经提了要:<FONT face=宋体 size=3>住宅户内分户箱进线总开关应选用具有<STRONG>过,欠电压</STRONG>保护功能的断路器。</FONT></P>
<P>大家都标什么型号哪?如何标?</P></DIV><BR><BR>这位兄弟,我在2楼上传的东西你没法下载吗?
回复:[求助]住宅户内分户箱进线总开关应选用具有过欠电压保护功能的断路器
<DIV class=quote>以下是引用 <B>lin1977</B></FONT> 在(<I>2008-12-23 9:26:29</I>)的发言<BR><P>住宅户内分户箱进线总开关应选用具有过,欠电压保护功能的断路器,</P>
<P>我翻了几个产品样本没有找到具有过,欠电压保护功能的断路器,</P></DIV>
<P><BR><BR><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #f70909" face=黑体 size=3>规范编的有问题--为何强调非是总开关要有过、欠电压保护?用专用的保护设备不行吗?</FONT></P>
回复:[求助]住宅户内分户箱进线总开关应选用具有过欠电压保护功能的断路器
<DIV class=quote>以下是引用 <B>gdx8785</B></FONT> 在(<I>2008-12-23 16:35:46</I>)的发言<BR><DIV class=quote>以下是引用 <B>lin1977</B></FONT> 在(<I>2008-12-23 16:30:08</I>)的发言<BR>
<P>图纸审查已经提了要:<FONT face=宋体 size=3>住宅户内分户箱进线总开关应选用具有<STRONG>过,欠电压</STRONG>保护功能的断路器。</FONT></P>
<P>大家都标什么型号哪?如何标?</P></DIV><BR><BR>这位兄弟,我在2楼上传的东西你没法下载吗?</DIV>
<DIV class=quote>
<P>下了,我想问:<FONT face=宋体>施耐德的C65过压与欠压脱扣辅助单元能同时安装吗?<O:P></O:P></FONT></P></DIV><BR><BR>
回复:[求助]住宅户内分户箱进线总开关应选用具有过欠电压保护功能的断路器
<DIV class=quote>以下是引用 <B>lin1977</B></FONT> 在(<I>2008-12-24 10:18:17</I>)的发言<BR><DIV class=quote>以下是引用 <B>gdx8785</B></FONT> 在(<I>2008-12-23 16:35:46</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>lin1977</B></FONT> 在(<I>2008-12-23 16:30:08</I>)的发言<BR>
<P>下了,我想问:<FONT face=宋体>施耐德的C65过压与欠压脱扣辅助单元能同时安装吗?<O:P></O:P></FONT></P></DIV><BR><BR></DIV><BR><BR>图片上没有说明吗?
回复:[求助]住宅户内分户箱进线总开关应选用具有过欠电压保护功能的断路器
??????????????????回复:[求助]住宅户内分户箱进线总开关应选用具有过欠电压保护功能的断路器
<P>施耐德的:MN和 MV 分别为欠压和过压脱口单元。</P>回复:[求助]住宅户内分户箱进线总开关应选用具有过欠电压保护功能的断路器
我有一个资料:国标图集<住宅小区建筑电气设计与施工>03D603 161页有介绍,智能型SAGQ自复式过欠电压保护器.过电压动作值270V,欠电压动作值170V,外型尺寸85X45X65,不知对各位有否帮助?回复:[求助]住宅户内分户箱进线总开关应选用具有过欠电压保护功能的断路器
<P>楼上的东西,要死扣规范可不一定通过。他是“开关”吗?</P>回复:[求助]住宅户内分户箱进线总开关应选用具有过欠电压保护功能的断路器
<P>我是用一个过欠压保护器再加一个断路器来实现,这个保护器有4KVA、6KVA、8KVA三种规格,模数化安装在配电箱内,还比较方便,据厂家说,大概50多一个。</P>[求助]住宅户内分户箱进线总开关应选用具有过欠电压保护功能的断路器
<P>住宅户内分户箱进线总开关应选用具有过,欠电压保护功能的断路器,</P><P>我翻了几个产品样本没有找到具有过,欠电压保护功能的断路器,</P>
回复:[求助]住宅户内分户箱进线总开关应选用具有过欠电压保护功能的断路器
<P><FONT face=宋体>施耐德的C65过压与欠压脱扣辅助单元能同时安装吗?<o:p></o:p></FONT></P><P><FONT face=宋体>如何满足新民规</FONT><FONT size=3>JGJ16-2008<FONT face=宋体>中</FONT>10.8.1<FONT face=宋体>条:住宅户内分户箱进线总开关应选用具有过,欠电压保护功能的断路器。<o:p></o:p></FONT></FONT></P>这个地方装了断路器,又会有老先生提,电表箱分断路器和住户分配电箱总断路器要有级差,怎么办?
回复:[求助]住宅户内分户箱进线总开关应选用具有过欠电压保护功能的断路器
<DIV class=quote>以下是引用 <B>lin1977</B></FONT> 在(<I>2008-12-23 13:33:19</I>)的发言<BR><P><FONT face=宋体>施耐德的C65过压与欠压脱扣辅助单元能同时安装吗?<o:p></o:p></FONT></P>
<P><FONT face=宋体>如何满足新民规</FONT><FONT size=3>JGJ16-2008<FONT face=宋体>中</FONT>10.8.1<FONT face=宋体>条:住宅户内分户箱进线总开关应选用具有过,欠电压保护功能的断路器。</FONT></FONT></P></DIV>
<P>请看施乃德样本:</P>
<P><BR><BR> </P><BR>