某项目电缆截面选择计算书
这是我以前做的某个工业项目的电缆截面选择计算书,高压、低压、公式都有,大家可以借鉴或拿来改为适合自己的计算表格!<BR><div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 plainlife 在 2008-12-14 20:21:15 编辑过」</div>
回复:某项目电缆截面选择计算书
下。写了!回复:某项目电缆截面选择计算书
<P>思路很好,化工院的吧.</P><P>正在做一个国外项目,环境温度55度,靠海,桥架敷设,夹层隧道全做通风,最终领导拍板0.5的系数,个人觉得折扣有点大.</P>
回复:某项目电缆截面选择计算书
研究一下,顶回复:某项目电缆截面选择计算书
<P>我放的位置好像不对,烦请版主给移动一下</P>回复:某项目电缆截面选择计算书
<P>谢谢分享,学习了···</P>回复:某项目电缆截面选择计算书
楼主,请教一下,计算书里的仪表电动阀,4平方电缆500米长,单相短路电流不超过30A,而表格中电动机起动电流为25A,瞬时脱扣整定电流应该为起动电流的2~2.5倍,即50A到75A,单相短路时如何跳闸?回复:某项目电缆截面选择计算书
<P>感谢楼上提出的问题,先问一下,单相短路电流30A ,你是怎么算出来的?</P>回复:某项目电缆截面选择计算书
<P>小截面电缆可以忽略感抗,只考虑阻抗,并且电缆前端的所有电抗都忽略的前提下,计算得到的单相短路电流是34A多点,综合考虑上述因素,应该不超过30A,不知道是否和楼主计算结果相符合?</P>回复:某项目电缆截面选择计算书
你的计算结果是对的,接地故障保护单独做,不能用短路保护兼做!回复:某项目电缆截面选择计算书
我说的是单相短路,不是接地故障.回复:某项目电缆截面选择计算书
<P>单相短路算不算接地故障的一种</P>回复:某项目电缆截面选择计算书
当然不算,是L-N短路啊,接地你可以用接地保护,但是对单相短路不起作用。<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 TNS 在 2008-12-26 16:14:40 编辑过」</div>
回复:某项目电缆截面选择计算书
<P><FONT face=宋体>第4.4.7条 相线对地标称电压为220V的TN系统配电线路的接地故障保护,其切断故障回路的时间应符合下列规定:<o:p></o:p></FONT></P><P><FONT face=宋体> 一、配电线路或仅供给固定式电气设备用电的未端线路,不宜大于5s;</FONT></P><FONT face=宋体><o:p>
<P> 第4.4.10条 TN系统配电线路应采用下列的接地故障保护:<o:p></o:p></P>
<P> 一、当过电流保护能满足本规范第4.4.7条要求时,宜采用过电流保护兼作接地故障保护;<o:p></o:p></P>
<P></o:p></FONT> </P>