东海龙王 发表于 2008-12-4 17:01:24

electrical room 大样图

我部门电气工程师jin的作品,欢迎探讨。<BR><BR><BR>

阿斯 发表于 2008-12-4 17:35:12

回复:中建海外深化设计图纸--electrical room 大样图

在哪里呢

houxuejing 发表于 2008-12-4 19:12:37

回复:中建海外深化设计图纸--electrical room 大样图

??

东海龙王 发表于 2008-12-6 16:59:07

回复:中建海外深化设计图纸--electrical room 大样图

同行们看看国外的图纸。看看他们对施工图的定义,看看作图的深度。

adan008 发表于 2008-12-10 13:11:00

回复:中建海外深化设计图纸--electrical room 大样图

<P>收藏下</P>
<P>先谢过</P>

bsdi 发表于 2008-12-10 17:06:46

回复:中建海外深化设计图纸--electrical room 大样图

<P>说点硬伤</P>
<P>1.详图没有支架制作,埋件大小,标高.</P>
<P>2.桥架内电缆间距,太浪费.</P>
<P>3.既然是深化设计,理当应该编写管线表,编写管线号,详图画的没啥意思,浪费.</P>