gerryzhao 发表于 2008-11-24 17:29:07

[讨论]强弱电竖井是否安装感烟探测器???如果有是消防设计规范第几条??高手指点

强弱电竖井是否安装感烟探测器???强弱电竖井是否安装感烟探测器???如果有是消防设计规范第几条??

lingyan 发表于 2008-11-24 20:25:24

回复:[讨论]强弱电竖井是否安装感烟探测器???如果有是消防设计规范第几条??高

是要设的

wzgzaz 发表于 2008-11-25 08:26:13

回复:[讨论]强弱电竖井是否安装感烟探测器???如果有是消防设计规范第几条??高

要设的 GB50116-98 31页 D.2.22条

plainlife 发表于 2008-11-25 08:53:38

回复:[讨论]强弱电竖井是否安装感烟探测器???如果有是消防设计规范第几条??高

<P>设置,GB50116-98 附录D.2.24</P>

acli27 发表于 2008-12-2 15:30:26

回复:[讨论]强弱电竖井是否安装感烟探测器???如果有是消防设计规范第几条??高

<P>楼上说“附录D 火灾探测器的具体设置部位”,而没有讲到要设置<STRONG>感烟探测器。</STRONG></P>
<P>而规范“7.3.2 下列场所或部位,宜选择缆式线型定温探测器:</P>
<P>7.3.2.1 电缆隧道、电缆竖井、电缆夹层、电缆桥架等;”</P>
<P>可是看了很多人的图,都是设置的<STRONG>感烟探测器,</STRONG>而审图也没有提出,不知作何考虑?</P>

东海龙王 发表于 2008-12-2 16:08:01

回复:[讨论]强弱电竖井是否安装感烟探测器???如果有是消防设计规范第几条??高

不设烟感设什么?

acli27 发表于 2008-12-2 16:16:47

回复:[讨论]强弱电竖井是否安装感烟探测器???如果有是消防设计规范第几条??高

<P>回楼上,前两天朋友被审图,审图说应该选择缆式线型定温探测器,查GB50116-98得7.3.2宜选择<STRONG>缆式线型定温探测器。</STRONG>因以前一直烟感,也没太注意这个问题,这次被提到,于是产生疑惑...规范说<STRONG>宜</STRONG>选择缆式线型定温探测器,而大家常规做法都是采烟感,何也?</P>

xuhui6512 发表于 2008-12-2 16:44:20

回复:[讨论]强弱电竖井是否安装感烟探测器???如果有是消防设计规范第几条??高

<P>作为一个探测区域是必须的</P>

beaty 发表于 2008-12-2 21:16:21

xuhui6512 发表于 2008-12-3 21:22:19

回复:[讨论]强弱电竖井是否安装感烟探测器???如果有是消防设计规范第几条??高

<P>简单的说:感烟探测器反应快,是首选。火灾报警就是要快。感温探测器由于反应慢,在不得已时才选用。</P>

lvvyv 发表于 2008-12-3 23:13:50

回复:[讨论]强弱电竖井是否安装感烟探测器???如果有是消防设计规范第几条??高

<P>可以有两种保护方式选用:</P>
<P>1探测管井内部整个空间,在顶板设置感烟探测器(如GB50116 附录D的建议)这种方式简单易行。</P>
<P>2探测电缆,沿电缆(线槽、桥架等)设置缆式感温探测器(如GB50116中7.2.3的规定),这种方式比较适合要求较严格,施工完成以后不经常变动的情况。因为缆式感温探测器的布置有较严格细致的要求,但大多数工程在完工后会根据使用不断调整变动,线槽也会被经常打开加电缆换电缆什么的,所以不太方便采用这种保护方式。</P>

19860529 发表于 2008-12-4 11:54:03

lvvyv 发表于 2008-12-4 17:13:58

回复:[讨论]强弱电竖井是否安装感烟探测器???如果有是消防设计规范第几条??高

<DIV class=quote>以下是引用 <B>19860529</B></FONT> 在(<I>2008-12-4 11:54:03</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>11111</DIV><BR><BR></DIV><BR>有疑问吗?<BR>

acli27 发表于 2008-12-8 16:47:05

回复:[讨论]强弱电竖井是否安装感烟探测器???如果有是消防设计规范第几条??高

<DIV class=quote>            恩,非常感谢大家!另外,lvv的第2点,应该是GB50116中7.3.2条。</DIV>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 acli27 在 2008-12-8 17:01:49 编辑过」</div>

冷若冰 发表于 2008-12-13 17:35:06

回复:[讨论]强弱电竖井是否安装感烟探测器???如果有是消防设计规范第几条??高

<DIV class=quote>以下是引用 <B>lvvyv</B></FONT> 在(<I>2008-12-3 23:13:50</I>)的发言<BR>
</P></DIV><BR><BR>这个说法好,新鲜。。
页: [1] 2
查看完整版本: [讨论]强弱电竖井是否安装感烟探测器???如果有是消防设计规范第几条??高手指点