每段高压母线上接一组电压互感器,有啥意义?回复:[求助]10KV主结线,每段高压母线上接一组电压互感器,有啥意义?
<P>测电压用的?</P><P>不知道,楼下回答。。。。</P>
回复:[求助]10KV主结线,每段高压母线上接一组电压互感器,有啥意义?
你是指PT柜还是指进线柜里的压变还是指计量?回复:[求助]10KV主结线,每段高压母线上接一组电压互感器,有啥意义?
<STRONG>每段高压母线上接一组电压互感器柜,有啥意义?</STRONG>回复:[求助]10KV主结线,每段高压母线上接一组电压互感器,有啥意义?
测量线路电压,和绝缘监测回复:[求助]10KV主结线,每段高压母线上接一组电压互感器,有啥意义?
每段母线上接一组电压互感器是为了测量此段母线的电压,可以用于测量、计量和保护,必需是每段母线各配置一台电压互感器,否则,分段开关没有合闸时此段母线的电压就测量不出来了。回复:[求助]10KV主结线,每段高压母线上接一组电压互感器,有啥意义?
每段母线上都接一电压互感器,可以相互切换,只有一台在运行。回复:[求助]10KV主结线,每段高压母线上接一组电压互感器,有啥意义?
<P>难道还有只用一个的?</P>