wzgzaz 发表于 2008-11-19 16:05:26

一级负荷一定要末端双电源切换吗?

<P><BR>&gt;&gt;以前都做末端切换</P>
<P>非消防的一级负荷可以不要在末端进行双电源切换,可以在变电所低压母联就可以了,但是要两路高压供电的变电所 消防负荷再由发电机供电</P>

wosuwoxing 发表于 2008-11-19 19:11:06

回复:一级负荷一定要末端双电源切换吗?

这就是负荷分级难以说清楚的地方,目前对一级负荷都是末端切换,但是否自动切换要认真考虑。

大鼻山 发表于 2008-11-20 08:58:39

回复:一级负荷一定要末端双电源切换吗?

目前对于非消防的一级负荷,规范虽无硬性规定,但建议参照消防的执行。

plainlife 发表于 2008-11-21 10:34:29

回复:一级负荷一定要末端双电源切换吗?

<P>这个在技术措施有提到,第五页,“一级负荷设备应采用双电源供电,并在最末一级配电装置处自动切换。”</P>

wzgzaz 发表于 2008-11-21 11:03:24

回复:一级负荷一定要末端双电源切换吗?

技术措施不能做为硬性规定

dqlenovo 发表于 2008-11-25 13:29:40

回复:一级负荷一定要末端双电源切换吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>wzgzaz</B></FONT> 在(<I>2008-11-21 11:03:24</I>)的发言<BR>技术措施不能做为硬性规定</DIV><BR><BR>误导,其某些方面比国标还严格,更应执行
页: [1]
查看完整版本: 一级负荷一定要末端双电源切换吗?