关于等电位连接的问题
<P>早几天做了一个六层的住宅楼 今天甲方提出了一个问题 就是 如果卫生间的给排水管道全用塑料管 局部等电位箱是不是可以取消?想请问各位是不是可以?为什么?</P>回复:关于等电位连接的问题
<DIV class=quote>以下是引用 <B>一直很安静</B></FONT> 在(<I>2008-11-18 11:04:52</I>)的发言<BR><P>早几天做了一个六层的住宅楼 今天甲方提出了一个问题 就是 如果卫生间的给排水管道全用塑料管 局部等电位箱是不是可以取消?想请问各位是不是可以?为什么?</P></DIV><BR><BR><BR>
回复:关于等电位连接的问题
卫生间局部等电位联结很重要,大家一定要做好啊。回复:关于等电位连接的问题
谢谢各位!!!!!!!!!!1回复:关于等电位连接的问题
等电位一定要做,虽然你水管都用资料管,但还是有些电气设备跟金属部分吧,在说现在淋浴部分的热水器PE线也要接到等电位箱回复:关于等电位连接的问题
<P>一定要做的</P><P>我现在做的就是六层住宅的</P>
<P>给排水大都是塑料的</P>
回复:关于等电位连接的问题
等电位联结关键还在于和该空间的金属构件,比如混凝土内的钢筋的联结。回复:关于等电位连接的问题
<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2008-11-20 19:48:23</I>)的发言<BR><P>图纸上有示意图,工程上有个扁钢头,实际上没任何用处。包括我家里的卫生间,也没得物件可接。只一个孤立的暖气片是铁的。</P></DIV><BR>那您的意思是接还是不接啊?<BR>
回复:关于等电位连接的问题
<P>你可以要求甲方出具一个书面证明:本住宅所有住户在购置房屋后,装修时只会采用塑料制品而绝对不会采用金属制品。</P><P>有此证明后,你基本就可以取消LEB了。</P>
回复:关于等电位连接的问题
想问一下那到时住户住进房子以后上卫生间触电了责任谁负呢?是不是有了甲方的书面证明我就高枕无忧啦?