大公共建筑一层大堂进出入扣处有6个3KW的风幕,请问?
<P>大公共建筑一层大堂进出入口处有6个3KW的风幕,请问此风幕可以用BAS控制吗?</P><P>因为我的建筑设置了BAS(委托楼于公司做)</P>
回复:大公共建筑一层大堂进出入扣处有6个3KW的风幕,请问?
<P>可以啊</P>回复:大公共建筑一层大堂进出入扣处有6个3KW的风幕,请问?
电热风幕吗?这么小的容量,可以用楼控,但你配电箱内要加接触器。我印象中普通嗲热风幕配电箱内没有接触器的回复:大公共建筑一层大堂进出入扣处有6个3KW的风幕,请问?
热风幕上面是自带按键的,也可以就地控制。比如门卫。