woshichuizi 发表于 2008-11-8 22:14:35

关于一个六层住宅楼配电被审图的提了?

<P>多层住宅一梯两户三个单元,电源进线进第2单元总配电箱,从总配电箱引至一、二单元配电箱出线选择塑壳断路器,二、三单元总配电箱的进线采用<FONT color=#0000ff><STRONG>隔离开关</STRONG></FONT>。</P>
<P>审图的说此处应该选择有隔离功能的断路器,不能单纯的只选择隔离开关。</P>
<P>请问大家怎么处理这块?</P>

woshichuizi 发表于 2008-11-8 22:17:18

回复:关于一个六层住宅楼配电被审图的提了?

<P>打错了 再说一遍</P>
<P>多层住宅一梯两户三个单元,电源进线进第2单元总配电箱,从总配电箱引至一、三单元配电箱出线选择塑壳断路器,一、三单元总配电箱的进线采用<FONT color=#0000ff><STRONG>隔离开关</STRONG></FONT>。</P>
<P>审图的说此处应该选择有隔离功能的断路器,不能单纯的只选择隔离开关。</P>
<P>请问大家怎么处理这块?</P>

大鼻山 发表于 2008-11-8 22:30:34

回复:关于一个六层住宅楼配电被审图的提了?

不涉及电气原理。审图可不提。

治学以诚 发表于 2008-11-9 09:03:51

sccat 发表于 2008-11-9 13:57:48

回复:关于一个六层住宅楼配电被审图的提了?

<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>治学以诚</b> 在(<i>2008-11-9 9:03:51</i>)的发言<br><div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>woshichuizi</b> 在(<i>2008-11-8 22:17:18</i>)的发言<br><p>打错了 再说一遍</p><p>多层住宅一梯两户三个单元,电源进线进第2单元总配电箱,从总配电箱引至一、三单元配电箱出线选择塑壳断路器,一、三单元总配电箱的进线采用<font color="#0000ff"><strong>隔离开关</strong></font>。</p><p>审图的说此处应该选择有隔离功能的断路器,不能单纯的只选择隔离开关。</p><p>请问大家怎么处理这块?</p></div><p><br>单元配电箱如果一、没有分励脱扣(或其他自动操作)的要求,二、从总配电箱引至一、三单元配电箱是放射配线且首端有断路器。</p><p>单元配电箱完全没必要设断路器。</p><p>我有时设一电缆排接箱,单元箱内设总开关。有时,设总配电箱,单元箱内不设断路器。<br></p></div><br>电缆排接箱 里面有什么东西?<br><br>该方案是不是在电缆排接箱的铜排上用与进线相同的电缆连到一、二、三单元配电箱?

lhchen 发表于 2011-7-24 15:49:56

楼主说的是这栋楼的电源箱,进线一回,出线三回。这样做比较合适:进线设电源开关,可用具有隔离功能的断路器,出线选用具有隔离功能的漏电断路器。各单元电表箱进线开关可选用隔离开关。供参考。
页: [1]
查看完整版本: 关于一个六层住宅楼配电被审图的提了?