阿斯 发表于 2008-11-5 23:33:07

[讨论]关于变压器损耗的问题

<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>我发现在负荷计算的时候,有的人把变压器损耗量计算出来后,</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>计入变压器的低压侧总负荷并作为选择变压器容量的依据;</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>还有的人则不将其计入变压器的低压侧总负荷,也不作为选择变压器的依据,</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>而是把变压器的损耗计入高压侧,即只作为高压侧的负荷来统计。</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>我查阅了很多资料,资料上也是上述两种做法。</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>您认为应将这个损耗量放到哪一个环节是科学的?请大家积极讨论</FONT></P>

hbsjzsjy 发表于 2008-11-6 10:40:04

回复:[讨论]关于变压器损耗的问题

<P>这两种做法偶都用过,貌似对计算结果影响甚微,也想弄明白其实际意义.</P>

关东武夫 发表于 2008-11-6 10:46:59

回复:[讨论]关于变压器损耗的问题

<P>这条提得好啊,问人后得到的答案是损耗包含在变压器容量内,那么应该是计入变压器低压总负荷</P>
<P>查规范,无果</P>

sccat 发表于 2008-11-6 11:18:44

回复:[讨论]关于变压器损耗的问题

按变压器的电路模型看,铜损既有在一次的侧的,也有在二次侧的。<br><br>从变压器的实验看,无论是空载试验还是短路试验,数据都是是在一次侧得到的。<br><br>所以,一次侧应该算上全部,二次侧该算上多少就不知道了(没有理论和试验数据支撑)。<br><br>不过这个数实在是太小,而且负荷计算也都是估算。<br>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 sccat 在 2008-11-6 11:19:13 编辑过」</div>

sccat 发表于 2008-11-6 14:35:31

回复:[讨论]关于变压器损耗的问题

补充一下:<br>
三相变压器的公式(Sn=1.732*U1n*I1n=1.732*U2n*I2n)是对理想变压器而言的,对实际变压器,Sn1与Sn2应该是不相等的。<br>
<br>
一般讲电动机功率,是指输出功率,也就是机械功率,因为电动机是用于带动机械负载的,首先要满足使用要求。<br>
<br>
那么三相变压器的Sn,究竟是Sn1还是Sn2呢?

YIYE 发表于 2008-11-6 16:43:39

回复:[讨论]关于变压器损耗的问题

计入高压侧,计算变压器负荷率不用管它。高压侧的负荷来统计?????在设计工程中是个什么过程?

冷若冰 发表于 2008-11-6 19:47:35

回复:[讨论]关于变压器损耗的问题

<P>没有很深的研究过。不过我认为阿斯说的情况并无矛盾之处。</P>
<P>“有的人把变压器损耗量计算出来后,计入变压器的低压侧总负荷并作为选择变压器容量的依据;”--这是低压负荷计算。</P>
<P>“还有的人则不将其计入变压器的低压侧总负荷,也不作为选择变压器的依据,而是把变压器的损耗计入高压侧,即只作为高压侧的负荷来统计。”--这是高压负荷计算。</P>
<P>其结果对于变压器的选择来说,差别应该不大。单纯的认定某一种计算方法是完全科学的,依据似乎不足。</P>

望春风 发表于 2008-11-17 09:46:50

回复:[讨论]关于变压器损耗的问题

计算变压器高压侧负荷时,需计及低压负荷以及铜损和铁损;选择变压器容量时,依据的压侧负荷,不必计及铜损和铁损。

东海龙王 发表于 2008-11-17 13:11:14

回复:[讨论]关于变压器损耗的问题

<P>2003年我在建筑电气上有个小文。</P>
<P>设计上配电设计手册把过程弄得很清楚了。</P>

嘿嘿嘿嘿 发表于 2008-11-17 19:01:21

回复:[讨论]关于变压器损耗的问题

<FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>本人一直这样做,计入变压器的低压侧总负荷并作为选择变压器容量的依据</FONT>

治学以诚 发表于 2008-11-17 20:00:03

阿斯 发表于 2008-11-18 14:03:40

回复:[讨论]关于变压器损耗的问题

<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>不少书籍确实害人不浅啊!希望大家动动脑子好好想想</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>确定变压器容量的时候是不应该计入变压器损耗的。</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>就好比汽车的额定载重量是不包括汽车的自重部分,但路面的承重</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>则既包括车上的货物又包括汽车自重是一样的道理</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>。。。。。。</FONT></P>

sccat 发表于 2008-11-18 17:24:22

回复:[讨论]关于变压器损耗的问题

<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>东海龙王</b> 在(<i>2008-11-17 13:11:14</i>)的发言<br><p>2003年我在建筑电气上有个小文。</p><p>设计上配电设计手册把过程弄得很清楚了。</p></div><br>哪一期啊?<br>

sccat 发表于 2008-11-18 18:12:14

回复:[讨论]关于变压器损耗的问题

有一个看法:<br><br>根据 《注册电气工程师....基础考试复习指导书》P264页公式<br>Sn=1.732*U2n*I2n<br>U2n为二次绕组开路(空载)时线电压,这里是0.4kV<br>I2n为二次侧额定电流,和发热有关。<br>对于1000kVA的变压器,I2n=1000/(1.732*0.4)=1444A。当电流大于1444A时,变压器超载。<br><br>一个功率是900kW,功率因数0.9的380V三相负载,电流多大?<br>I=900/0.9/1.732/0.38=1519A<br><br>如果是从发热来看,一台1000kVA的变压器,带一个功率是900kW,功率因数0.9的负载,已经超载了。<br><br><br><br>

阿斯 发表于 2008-11-24 14:19:45

回复:[讨论]关于变压器损耗的问题

<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>变压器的损耗量的计算是和变压器的容量有关的,也就是说变压器的容量确定以后才能准确的算出其损耗量,在没有确定变压器的容量前算的损耗量只是个粗略数值。我希望各位朋友再自己好好落实一下,多查查资料,不过应该注意有不少资料上也是错的!过段时间如果大家还不能醒悟的话,我再找些东西给大家看,希望大家自己能先明白过来</FONT></P>
页: [1] 2 3
查看完整版本: [讨论]关于变压器损耗的问题