<P>请问,电梯是不是反复短时工作制?</P><P>若是,暂载率一般是多少?</P>
<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 ywwxz 在 2008-11-2 22:02:11 编辑过」</div>
回复:[求助]电梯是不是反复短时工作制?
<P>应该是吧。</P><P>我记得暂载率是不是25%。。。。</P>
回复:[求助]电梯是不是反复短时工作制?
问题较复杂。不可一概而论回复:[求助]电梯是不是反复短时工作制?
<P>若大楼内工作电梯较少(如只有一台或两台),虽然电梯处于频繁短时工作制,但计算供电容量时,可近似认为电梯仍处于长期工作制。电梯供电容量与单梯用电量相等。</P><P>若大楼内工作电梯较多(多于两台)且同时工作,计算供电容量时应将电梯按重复短时工作制考虑。</P>
<P>载自《民用建筑电气设计手册》</P>
回复:[求助]电梯是不是反复短时工作制?
<P>我们这边审图的说</P><P>电梯也要换算到暂截率来算</P>
<P>说是什么节能要求的</P>
回复:[求助]电梯是不是反复短时工作制?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>zzx1354</B></FONT> 在(<I>2008-11-20 15:58:56</I>)的发言<BR><P>我们这边审图的说</P>
<P>电梯也要换算到暂截率来算</P>
<P>说是什么节能要求的</P></DIV>
<P><BR><BR></P>
<P>有这个说法?!</P>
回复:[求助]电梯是不是反复短时工作制?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>ywwxz</B></FONT> 在(<I>2008-11-2 22:00:43</I>)的发言<BR><P>请问,电梯是不是反复短时工作制?</P>
<P>若是,暂载率一般是多少?</P><BR><BR><BR></DIV><BR><BR>是,60.80