sccat 发表于 2008-10-29 09:54:46

从变压器的低压出线到末端用电设备的线路电压降取多少?

从变压器的低压出线到末端用电设备的线路电压降取多少?<br><br>5%,8%或其它值?<br>

bsdi 发表于 2008-10-29 20:38:38

回复:从变压器的低压出线到末端用电设备的线路电压降取多少?

<P>一般情况是5%,但是也有些特殊的情况,比如说运输用的胶带机,由于其供电距离较远一般电压降15%以内都允许.</P>

冷若冰 发表于 2008-10-29 22:14:32

回复:从变压器的低压出线到末端用电设备的线路电压降取多少?

针对不同的用电设施,这个电压降的要求不同。。。

sccat 发表于 2008-10-30 08:37:56

回复:从变压器的低压出线到末端用电设备的线路电压降取多少?

<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>冷若冰</b> 在(<i>2008-10-29 22:14:32</i>)的发言<br>针对不同的用电设施,这个电压降的要求不同。。。</div><br>当然是指最普通的用电设备,比如一般工作场所的照明和电动机。如果对不同的用电设施有不同的电压降要求,最好也列出来。<br><br>

大鼻山 发表于 2008-10-30 09:22:54

回复:从变压器的低压出线到末端用电设备的线路电压降取多少?

<P>自己翻规范规程吧。</P>
<P>明白从变压器开始计算压降,就是很了不起的,o(∩_∩)o...</P>

sccat 发表于 2008-10-30 14:26:09

回复:从变压器的低压出线到末端用电设备的线路电压降取多少?

<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>大鼻山</b> 在(<i>2008-10-30 9:22:54</i>)的发言<br><p>自己翻规范规程吧。</p><p>明白从变压器开始计算压降,就是很了不起的,o(∩_∩)o...</p></div><br>规范没有说吧。<br>《工业与民用配电设计手册(第三版)》第259页倒是说了一些,但是不是很清楚。<br><br>

hbsjzsjy 发表于 2008-10-30 16:30:49

回复:从变压器的低压出线到末端用电设备的线路电压降取多少?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>sccat</B></FONT> 在(<I>2008-10-30 14:26:09</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B> 在(<I>2008-10-30 9:22:54</I>)的发言<BR>
<P>自己翻规范规程吧。</P>
<P>明白从变压器开始计算压降,就是很了不起的,o(∩_∩)o...</P></DIV><BR>规范没有说吧。<BR>《工业与民用配电设计手册(第三版)》第259页倒是说了一些,但是不是很清楚。<BR><BR></DIV><BR>规范上说的一清二楚.

sccat 发表于 2008-10-30 16:59:00

回复:从变压器的低压出线到末端用电设备的线路电压降取多少?

<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>hbsjzsjy</b> 在(<i>2008-10-30 16:30:49</i>)的发言<br><div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>sccat</b> 在(<i>2008-10-30 14:26:09</i>)的发言<br><div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>大鼻山</b> 在(<i>2008-10-30 9:22:54</i>)的发言<br><p>自己翻规范规程吧。</p><p>明白从变压器开始计算压降,就是很了不起的,o(∩_∩)o...</p></div><br>规范没有说吧。<br>《工业与民用配电设计手册(第三版)》第259页倒是说了一些,但是不是很清楚。<br><br></div><br>规范上说的一清二楚.</div>不是指这一条吧?<br><br>《供配电系统设计规范》GB 50052-95的第4.0.4条:正常运行情况下,用电设备端子处电压偏差允许值(以额定电压的百分数表示)宜符合下列要求:<br>① 电动机为±5%。<br>② 照明:在一般工作场所为±5%;对于远离变电所的小面积一般工作场所,难以满足上述要求时,可为+5%、-10%;应急照明、道路照明和警卫照明等为+5%、-10%。<br>③ 其它用电设备当无特殊规定时为±5%。<br>

嘿嘿嘿嘿 发表于 2008-10-31 22:24:14

回复:从变压器的低压出线到末端用电设备的线路电压降取多少?

<P>就是这一条啊</P>

东海龙王 发表于 2008-11-2 03:01:07

回复:从变压器的低压出线到末端用电设备的线路电压降取多少?

<P>迪拜这边的规定,变压器到LV ROOM的MDB母排留1%,从MDB到SMDB留2.5%,FDB到用电设备一般1.5%.</P>
<P>在单线图上,必须列出电缆线路电压降计算的表格.</P>

sccat 发表于 2008-11-2 20:20:19

回复:从变压器的低压出线到末端用电设备的线路电压降取多少?

<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>东海龙王</b> 在(<i>2008-11-2 3:01:07</i>)的发言<br><p>迪拜这边的规定,变压器到LV ROOM的MDB母排留1%,从MDB到SMDB留2.5%,FDB到用电设备一般1.5%.</p><p>在单线图上,必须列出电缆线路电压降计算的表格.</p></div><br>这样的规定比较明确,跟美国的规范差不多。<br><br>但是,中国没有明确这样的要求。<br><br>《供配电系统设计规范》GB 50052-95的第4.0.4条,讲的只是设备电压偏差的要求,并不能直接作为线路电压降的设计依据。<br><br><br>

sccat 发表于 2008-11-3 14:26:49

回复:从变压器的低压出线到末端用电设备的线路电压降取多少?

<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>东海龙王</b> 在(<i>2008-11-2 3:01:07</i>)的发言<br><p>迪拜这边的规定,变压器到LV ROOM的MDB母排留1%,从MDB到SMDB留2.5%,FDB到用电设备一般1.5%.</p><p>在单线图上,必须列出电缆线路电压降计算的表格.</p></div><br>只有一个人正面回答。<br><br>我也是做了"国外"的工程才提出这个问题的。<br><br>根据《供配电系统设计规范》GB 50052-95的第4.0.4条,无特殊规定时为±5%的规定,大家的指标是如何选择的(对照迪拜的说法)?

当宅男不容易 发表于 2008-11-4 16:42:51

回复:从变压器的低压出线到末端用电设备的线路电压降取多少?

<P>我设计的话,如果从变电所放射式直供到设备,设备端子压降按5%校验,如果有分配电室,变电所干线到分配电室干线压降按2%,分配室至设备压降按3%校验,合计5%。</P>