治学以诚 发表于 2008-11-1 15:50:38

大鼻山 发表于 2008-11-1 17:48:28

回复:关于SPD问题

楼上除了打哑语、写朦胧诗、发感慨、诌哲学外,我就很少见过你能给点实诚意见的。

嘿嘿嘿嘿 发表于 2008-11-1 23:28:40

回复:关于SPD问题

我站个位置,有空好好学习下,好贴

cqzrm 发表于 2008-11-2 19:05:34

回复:关于SPD问题

<P><STRONG>治学以诚</STRONG></P>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2008-10-26 19:32:34</I>)的发言<BR>
<P>最大持续工作电压。决定挂接电网。</P>
<P>通流容量。这是选择SPD的主要依据。要计算的,不计算选用,都是乱选。</P>
<P>残压。由保护设备最高耐雷水平决定,不能大于保护设备最高耐雷水平。</P>
<P>这些东西要好好看规范的。</P></DIV>
<P>SPD的保护开关没有见到规范提出分断能力问题。只是给出SPD连接用导线不同,断路器规格不同。<BR><STRONG>woshichuizi</FONT></STRONG> 此帖本当结于此</P>
<P>以上引自<a href="http://www.jzdq.net.cn/bbs/Show.asp?id=3119&amp;BoardID=14&amp;TB=1" target="_blank" >http://www.jzdq.net.cn/bbs/Show.asp?id=3119&amp;BoardID=14&amp;TB=1</A></P>
<P>对我的回复有疑问的可以直接发问,不要另起帖,免得悬疑。</P>
<P>下文引自IEC603645.53.534 ,要多看些规范然后再做结论。看不清请点击放大。</P>
<P><img src="http://www.jzdq.net.cn/bbs/UploadFile/TopicFile/200811218592976.jpg"></P>
<P><BR><BR></P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 cqzrm 在 2008-11-2 20:41:37 编辑过」</div>

治学以诚 发表于 2008-11-3 09:20:10

治学以诚 发表于 2008-11-3 09:25:07

cqzrm 发表于 2008-11-3 10:12:43

回复:关于SPD问题

<P>1、上图是根据GB50227-95来的,提出了并联电容器装置操作过电压保护要求,具体措施要看相关的SPD设置要求的GB。</P>
<P>2、SPD的过电流保护是后备保护,IEC规定,过电流保护可以设于SPD内或外。如果,选用的某SPD保护功能已经很完备,不设后备保护,不是不可以。</P>
<P>3、上图实际上,并联电容器的保护断路器是做为SPD的后备短路保护。万一SPD损坏,主断路器会动作跳闸,使得并联电容器脱离电源系统,主电源的连续性得到保障。</P>
<P>(对于并联电容器装置操作过电压保护,这里不谈工频续流。)</P>

大鼻山 发表于 2008-11-3 12:48:49

回复:关于SPD问题

呵呵,不知道到底是谁“学艺不精”了……

sccat 发表于 2008-11-3 13:48:38

回复:关于SPD问题

<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>大鼻山</b> 在(<i>2008-10-26 18:05:47</i>)的发言<br><p>开关额定电流的大小,严格说,只跟过载选择性相关,而跟短路选择性不存在直接关联。因此,设计规范不宜在开关额定电流方面作出硬性要求,而应在短路配合性方面作出要求。</p><p>我举一个例子。某箱总开关为40A塑壳的,而其后的SPD开关额定电流一定要选择的比40A小么?不一定。我选择SPD的开关为50A,但为微断,其短路启动电流为50A*6=300A;而主开关40A的短路起动电流为40A*10=400A,大于300A.这样才是抓住了问题的本质,而不是表象。</p><p>总之,SPD开关选择,应重点考量其分断能力,而SPD开关本身额定电流并不一定要求比总开关来得大(但二者短路启动电流一定要有配合性)。</p></div><br><div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>cqzrm</b> 在(<i>2008-10-26 19:03:34</i>)的发言<br><p>1、
“我举一个例子。某箱总开关为40A塑壳的,而其后的SPD开关额定电流一定要选择的比40A小么?不一定。我选择SPD的开关为50A,但为微断,其短
路启动电流为50A*6=300A;而主开关40A的短路起动电流为40A*10=400A,大于300A.这样才是抓住了问题的本质,而不是表象。</p><p>总之,SPD开关选择,应重点考量其分断能力,而SPD开关本身额定电流并不一定要求比总开关来得大(但二者短路启动电流一定要有配合性)。”</p><p>-这段,其实达成共识了。总结下:SPD分支过电流保护器工频短路电流下动作需要与上级(主电路保护)匹配,通常应满足选择型。</p><p>2、“开关额定电流的大小,严格说,只跟过载选择性相关,而跟短路选择性不存在直接关联。因此,设计规范不宜在开关额定电流方面作出硬性要求,而应在短路配合性方面作出要求。”</p><p>--这里有分歧。过载不是问题,短路是关键;很多情况下,SPD防老化的过热(不是过载)保护是依靠其内部脱离器来完成。后备过电流保护主要是保障电源系统,不是SPD。</p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: left;" align="left">SPD后备过电流保护的主要作用:</p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 10.5pt; text-align: left;" align="left">1)当SPD本体损坏、短路,并且内部熔丝、脱离器失效时的间接接触防护(GB 16895.22);<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 10.5pt; text-align: left;" align="left">2)避免SPD失效使得主电路中断供电(GB 16895.22);<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 10.5pt; text-align: left;" align="left">3)限压型SPD劣化短路保护(GB 18802.12);<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 10.5pt; text-align: left;" align="left">4)熄灭开关型SPD的工频续流(GB 18802.12)。<o:p></o:p></p><p> </p></div><br><div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>cqzrm</b> 在(<i>2008-10-26 21:59:36</i>)的发言<br><p>“开关额定电流的大小,跟过载选择性相关,而跟短路选择性不存在直接关联。”</p><p>--我说分歧,是因为上句离题了。SPD保护支路正常保护时,额定电流很小,怎么过载?它的热保护是脱离器;短路保护才是后备过电流保护。分支回路的过电流保护,说到底,不是为保护SPD,而是保障电源系统。</p></div><br><div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>cqzrm</b> 在(<i>2008-10-26 22:19:23</i>)的发言<br>“开关额定电流的大小”除了短路分断能力,前后开关的短路配合,还有,就是SPD的型式试验。IEC和等同的GB要求,SPD和与它配合的过电流保护器一起由型式试验确定,并由设备厂家提供。设计人员没有条件和能力做其他选择。</div><br><div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>cqzrm</b> 在(<i>2008-10-26 23:25:23</i>)的发言<br>只是想说明一个原则:SPD 的保护开关的短路分段能力不应小于安装处的预期短路电流。因为,泄流时的短路电流可能直接损坏SPD 的保护开关,使其不能正常工作。</div><br><div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>cqzrm</b> 在(<i>2008-10-26 23:29:37</i>)的发言<br><p>“所有情况下,应保证设置的保护器间的选择性。”IEC60364-5-53/GB16895.22-2004</p><p>在这个问题上达成共识,就好办了。具体保护连续性还是供电的连续性,还是两者兼顾,都容易选择。</p></div><br><div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>大鼻山</b> 在(<i>2008-10-26 23:38:04</i>)的发言<br>退一步,说到短路选择性,其实也不是所有系统都必须达到的。因为,有时为了达到所谓的“选择性”,结果要投入较大以至于得不偿失时,我觉得就没有必要再搞选择性。而且《低规》也明确规定,“对于非重要负荷,可以不强求选择性”。</div><br><div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>cqzrm</b> 在(<i>2008-11-2 19:05:34</i>)的发言<br><br>
<p>下文引自IEC603645.53.534 ,要多看些规范然后再做结论。看不清请点击放大。</p><p><img src="UploadFile/TopicFile/200811218592976.jpg"></p><p><br><br></p> </div><br><b>大鼻山 前辈 和</b> <b>cqzrm</b>分析的比较详细,说法也其实是大同小异,让我学到不少东西。<br><br>对设备厂家提供的SPD后备断路器关我是这样理解的: <br>厂家将SPD后备断路器和SPD和一起做试验:一、通过SPD的标称放电电流,SPD没有损坏,并正常断开 "额定断开续流",在这个过程中SPD后备断路器不应损坏和不误动作;二、如果SPD损坏,SPD后备保护开关应该准确动作并分断故障电流。<br>通过了这个试验,厂家就把SPD后备保护开关 标出来。这个SPD后备保护开关,是没有考虑系统的短路电流的,所以某厂家还在后面注明,后备断路器的分断能力必须大于该处最大短路电流。<br><br>基于这样的理解,在选择 SPD后备断路器 时,如果该处的系统最大短路电流 大于 后备断路器的分断能力 应根据该处最大短路电流来提高后备断路器的分断能力。(<b>大鼻山 前辈 和 </b><b>cqzrm </b>都认为后备断路器的分断能力 是关键。)<br><br>至于SPD后备断路器和总开关的关系,我认为至少要满足上述试验的要求。由于对SPD放电时通过的电流和SPD损坏时产生的故障电流不了解,所以很难判断某种脱扣曲线是否满足试验要求(正常放电时不脱扣)。最保险的做法是总开关和SPD后备断路器有选择性。如果可以确定SPD放电和SPD损坏时,SPD后备断路器在 Tx 时间内动作,那只需 SPD后备断路器和总开关 在 Tx 时间内有选择性。(<b>大鼻山 前辈 </b>认为此选择性指短路选择性。)<br><br>如果 SPD后备断路器和总开关 做不到选择性,有些厂家说可以取消SPD后备断路器,直接用总开关作SPD后备保护。我觉得这种做法也可接受,或者保留SPD后备断路器,只是不满足选择性要求,只作检修用。(<b>大鼻山 前辈 </b>认为对于非重要负荷,可以不强求选择性。)<br><br><br><br>

adan008 发表于 2008-11-27 17:29:08

回复:关于SPD问题

<P>我来学习一下,近来看到许多关于SPD的话题,总是不明白,如:</P>
<P>1、有人在SPD前加过流保护器?</P>
<P>2、还有的加熔断器?SPD前的断路器到底怎么选择?</P>
<P>3、我实在不明白是SPD在保护后面的设备,还是人为的在保护SPD?那我们要SPD干什么?</P>

keast 发表于 2008-11-27 17:47:28

回复:关于SPD问题

<P>SPD后备保护用断路器的分断能力选择,我也一直没有搞明白,学习中!</P>

治学以诚 发表于 2008-11-27 19:58:31

治学以诚 发表于 2008-11-27 20:14:18

页: 1 2 [3]
查看完整版本: 关于SPD问题