IP25是什么概念?
<div id="postmessage_12041518" class="t_msgfont">外壳防护等级 IP25 代表 防止直径大于12.5mm的固体进入;防止各个方向的喷水。<br><br>
但是都能够防止各个方向的喷水了,应该也可以防止直径大于1mm的固体进入吧,但那就是IP45了。<br>
<br>
不过的确有一些产品是写IP25的,比如:<br>
<a href="http://www.leiyuan.com/ProductShow.asp?ArticleID=16" target="_blank" >http://www.leiyuan.com/ProductShow.asp?ArticleID=16</a><br>
电源防雷器<br>
<br>
<a href="http://www.jiatx.com/jiancai/Product369_60970/" target="_blank" >http://www.jiatx.com/jiancai/Product369_60970/</a><br>
电热水器<br>
<br>
IP25是什么概念?配电箱有没有IP25的?</div>
回复:IP25是什么概念?
防护等级前面的数字是防固体的,后面的数字是防水的。回复:IP25是什么概念?
这我知道,只是觉得都能够防止各个方向的喷水了,怎么就不可以防止直径大于1mm的固体进入呢?回复:IP25是什么概念?
<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>治学以诚</b> 在(<i>2008-10-22 20:14:51</i>)的发言<br><p>虽然都是防护等级.但是电器的防护等级与电机的防护稍有不同.</p></div><br>电机有IP25的?<br><br>电器的防护等级与电机的防护有什么不同?<br>回复:IP25是什么概念?
<P>没有这种组合吧?!</P>回复:IP25是什么概念?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>sccat</B></FONT> 在(<I>2008-10-22 19:32:22</I>)的发言<BR>这我知道,只是觉得都能够防止各个方向的喷水了,怎么就不可以防止直径大于1mm的固体进入呢?</DIV><P><BR><BR>这里的各方向应该是自上而下的吧,难道也有自下而上的?</P>
<P>我也是自己理解,不一定哦。。。</P>
回复:IP25是什么概念?
<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>冷若冰</b> 在(<i>2008-10-25 18:21:23</i>)的发言<br><div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>sccat</b> 在(<i>2008-10-22 19:32:22</i>)的发言<br>这我知道,只是觉得都能够防止各个方向的喷水了,怎么就不可以防止直径大于1mm的固体进入呢?</div><p><br><br>这里的各方向应该是自上而下的吧,难道也有自下而上的?</p><p>我也是自己理解,不一定哦。。。</p></div><br>各个方向就是一个正方体的六面啊。<br>回复:IP25是什么概念?
<P> 接触保护和外来物保护等级(第一个数字) 防水保护等级( 第二个数字) 第一个数字 防护范围 第二个数字 防护范围 名称 说明名称 说明0 无防护 - 0 无防护 -1 防护50mm直径和更大的固体外来体 探测器,球体直径为50mm,不应完全进入 1 水滴防护 垂直落下的水滴不应引起损害2 防护12.5mm直径和更大的固体外来体 探测器,球体直径为12.5mm,不应完全进入 2 柜体倾斜15度时,防护水滴 柜体向任何一侧倾斜15度角时,垂直落下的水滴不应引起损害3 防护2.5mm直径和更大的固体外来体 探测器,球体直径为2.5mm,不应完全进入 3 防护溅出的水 以60度角从垂直线两侧溅出的水不应引起损害4 防护1.0mm直径和更大的固体外来体 探测器,球体直径为1.0mm,不应完全进入 4 防护喷水 从每个方向对准柜体的喷水都不应引起损害5 防护灰尘 不可能完全阻止灰尘进入,但灰尘进入的数量不会对设备造成伤害 5 防护射水 从每个方向对准柜体的射水都不应引起损害6 灰尘封闭 柜体内在20毫巴的低压时不应进入灰尘 6 防护强射水 从每个方向对准柜体的强射水都不应引起损害 注:探测器的直径不应穿过柜体的孔 7 防护短时浸水 柜体在标准压力下短时浸入水中时,不应有能引起损害的水量浸入 8 防护长期浸水 可以在特定的条件下浸入水中,不应有能引起损害的水量浸 接触保护和外来物保护等级(第一个数字) 防水保护等级( 第二个数字) 第一个数字 防护范围 第二个数字 防护范围 名称 说明名称 说明0 无防护 - 0 无防护 -1 防护50mm直径和更大的固体外来体 探测器,球体直径为50mm,不应完全进入 1 水滴防护 垂直落下的水滴不应引起损害2 防护12.5mm直径和更大的固体外来体 探测器,球体直径为12.5mm,不应完全进入 2 柜体倾斜15度时,防护水滴 柜体向任何一侧倾斜15度角时,垂直落下的水滴不应引起损害3 防护2.5mm直径和更大的固体外来体 探测器,球体直径为2.5mm,不应完全进入 3 防护溅出的水 以60度角从垂直线两侧溅出的水不应引起损害4 防护1.0mm直径和更大的固体外来体 探测器,球体直径为1.0mm,不应完全进入 4 防护喷水 从每个方向对准柜体的喷水都不应引起损害5 防护灰尘 不可能完全阻止灰尘进入,但灰尘进入的数量不会对设备造成伤害 5 防护射水 从每个方向对准柜体的射水都不应引起损害6 灰尘封闭 柜体内在20毫巴的低压时不应进入灰尘 6 防护强射水 从每个方向对准柜体的强射水都不应引起损害 注:探测器的直径不应穿过柜体的孔 7 防护短时浸水 柜体在标准压力下短时浸入水中时,不应有能引起损害的水量浸入 8 防护长期浸水 可以在特定的条件下浸入水中,不应有能引起损害的水量浸 接触保护和外来物保护等级(第一个数字) 防水保护等级( 第二个数字) 第一个数字 防护范围 第二个数字 防护范围 名称 说明名称 说明0 无防护 - 0 无防护 -1 防护50mm直径和更大的固体外来体 探测器,球体直径为50mm,不应完全进入 1 水滴防护 垂直落下的水滴不应引起损害2 防护12.5mm直径和更大的固体外来体 探测器,球体直径为12.5mm,不应完全进入 2 柜体倾斜15度时,防护水滴 柜体向任何一侧倾斜15度角时,垂直落下的水滴不应引起损害3 防护2.5mm直径和更大的固体外来体 探测器,球体直径为2.5mm,不应完全进入 3 防护溅出的水 以60度角从垂直线两侧溅出的水不应引起损害4 防护1.0mm直径和更大的固体外来体 探测器,球体直径为1.0mm,不应完全进入 4 防护喷水 从每个方向对准柜体的喷水都不应引起损害5 防护灰尘 不可能完全阻止灰尘进入,但灰尘进入的数量不会对设备造成伤害 5 防护射水 从每个方向对准柜体的射水都不应引起损害6 灰尘封闭 柜体内在20毫巴的低压时不应进入灰尘 6 防护强射水 从每个方向对准柜体的强射水都不应引起损害 注:探测器的直径不应穿过柜体的孔 7 防护短时浸水 柜体在标准压力下短时浸入水中时,不应有能引起损害的水量浸入 8 防护长期浸水 可以在特定的条件下浸入水中,不应有能引起损害的水量浸 <BR> <BR> <BR>技术文摘 - 防水试验技术文摘 - 防水试验 技术文摘 - 防水试验 <BR> <BR>1、范围1、范围 1、范围 <BR> 防水试验包括第二位特征数字为1至8,即防护等级代码为IPX1至IPX8。 防水试验包括第二位特征数字为1至8,即防护等级代码为IPX1至IPX8。 防水试验包括第二位特征数字为1至8,即防护等级代码为IPX1至IPX8。 <BR> <BR>2、各种等级的防水试验内容2、各种等级的防水试验内容 2、各种等级的防水试验内容 <BR> (1)IPX1 (1)IPX1 (1)IPX1 <BR> 方法名称:垂直滴水试验 方法名称:垂直滴水试验 方法名称:垂直滴水试验 <BR> 试验设备:滴水试验装置及其试验方法见2.11 试验设备:滴水试验装置及其试验方法见2.11 试验设备:滴水试验装置及其试验方法见2.11 <BR> 试样放置:按试样正常工作位置摆放在以1r/min的旋转样品台上,样品顶部至滴水口的距离不大于200mm 试样放置:按试样正常工作位置摆放在以1r/min的旋转样品台上,样品顶部至滴水口的距离不大于200mm 试样放置:按试样正常工作位置摆放在以1r/min的旋转样品台上,样品顶部至滴水口的距离不大于200mm <BR> 试验条件:滴水量为1 0.5 mm/min; 试验条件:滴水量为1 0.5 mm/min; 试验条件:滴水量为1 0.5 mm/min; <BR> 试验持续时间:10 min; 试验持续时间:10 min; 试验持续时间:10 min; <BR> <BR> (2)IPX2 (2)IPX2 (2)IPX2 <BR> 方法名称:倾斜 15°滴水试验 方法名称:倾斜 15°滴水试验 方法名称:倾斜 15°滴水试验 <BR> 试验设备:滴水试验装置及其试验方法见2.11 试验设备:滴水试验装置及其试验方法见2.11 试验设备:滴水试验装置及其试验方法见2.11 <BR> 试样放置:使试样的一个面与垂线成15°角,样品顶部至滴水口的距离不大于200mm。每试完一个面后,换另一个 .....面,共四次。 试样放置:使试样的一个面与垂线成15°角,样品顶部至滴水口的距离不大于200mm。每试完一个面后,换另一个 .....面,共四次。 试样放置:使试样的一个面与垂线成15°角,样品顶部至滴水口的距离不大于200mm。每试完一个面后,换另一个 .....面,共四次。 <BR> 试验条件: 滴水量为30.5 mm/min; 试验条件: 滴水量为30.5 mm/min; 试验条件: 滴水量为30.5 mm/min; <BR> 试验持续时间: 4×2.5 min(共10 min); 试验持续时间: 4×2.5 min(共10 min); 试验持续时间: 4×2.5 min(共10 min); <BR> <BR> (3)IPX3 (3)IPX3 (3)IPX3 <BR> 方法名称:淋水试验 方法名称:淋水试验 方法名称:淋水试验 <BR> 试验方法: 试验方法: 试验方法: <BR> a.摆管式淋水试验 a.摆管式淋水试验 a.摆管式淋水试验 <BR> 试验设备:摆管式淋水溅水试验装置(装置图形及其试验方法见本书2.14) 试验设备:摆管式淋水溅水试验装置(装置图形及其试验方法见本书2.14) 试验设备:摆管式淋水溅水试验装置(装置图形及其试验方法见本书2.14)<BR> 试样放置:选择适当半径的摆管,使样品台面高度处于摆管直径位置上,将试样放在样台上,使其顶部到样品喷水口的距离不大于200mm,样品台不旋转。 试样放置:选择适当半径的摆管,使样品台面高度处于摆管直径位置上,将试样放在样台上,使其顶部到样品喷水口的距离不大于200mm,样品台不旋转。 试样放置:选择适当半径的摆管,使样品台面高度处于摆管直径位置上,将试样放在样台上,使其顶部到样品喷水口的距离不大于200mm,样品台不旋转。 <BR> <BR> 试验条件:水流量按摆管的喷水孔数计算,每孔为 0.07 L/min。 淋水时,摆管中点两边各60°弧段内的喷水孔的喷水喷向样品。被试样品放在摆管半圆中心。摆管沿垂线两边各摆动60°,共120°。每次摆动(2×120°)约4s 。 试验条件:水流量按摆管的喷水孔数计算,每孔为 0.07 L/min。 淋水时,摆管中点两边各60°弧段内的喷水孔的喷水喷向样品。被试样品放在摆管半圆中心。摆管沿垂线两边各摆动60°,共120°。每次摆动(2×120°)约4s 。 试验条件:水流量按摆管的喷水孔数计算,每孔为 0.07 L/min。 淋水时,摆管中点两边各60°弧段内的喷水孔的喷水喷向样品。被试样品放在摆管半圆中心。摆管沿垂线两边各摆动60°,共120°。每次摆动(2×120°)约4s 。 <BR> 试验时间:连续淋水10 min 。 试验时间:连续淋水10 min 。 试验时间:连续淋水10 min 。 <BR> <BR> b.喷头式淋水试验 b.喷头式淋水试验 b.喷头式淋水试验 <BR> 试验设备:手持式淋水溅水试验装置,装置图形及其试验方法见本书2.14 试验设备:手持式淋水溅水试验装置,装置图形及其试验方法见本书2.14 试验设备:手持式淋水溅水试验装置,装置图形及其试验方法见本书2.14 <BR> 试样放置:使试验顶部到手持喷头喷水口的平行距离在300mm至500mm之间 试样放置:使试验顶部到手持喷头喷水口的平行距离在300mm至500mm之间 试样放置:使试验顶部到手持喷头喷水口的平行距离在300mm至500mm之间 <BR> 试验条件:试验时应安装带平衡重物的挡板,水流量为10 L/min 试验条件:试验时应安装带平衡重物的挡板,水流量为10 L/min 试验条件:试验时应安装带平衡重物的挡板,水流量为10 L/min <BR> 试验时间:按被检样品外壳表面积计算,每平方米为1 min (不包括安装面积),最少5 min 。 试验时间:按被检样品外壳表面积计算,每平方米为1 min (不包括安装面积),最少5 min 。 试验时间:按被检样品外壳表面积计算,每平方米为1 min (不包括安装面积),最少5 min 。 <BR> <BR> (4)IPX4 (4)IPX4 (4)IPX4 <BR> 方法名称:溅水试验; 方法名称:溅水试验; 方法名称:溅水试验; <BR> 试验方法: 试验方法: 试验方法: <BR> a.摆管式溅水试验 a.摆管式溅水试验 a.摆管式溅水试验 <BR> 试验设备和试样放置:与上述第(3)条 IPX3 之a 款均相同; 试验设备和试样放置:与上述第(3)条 IPX3 之a 款均相同; 试验设备和试样放置:与上述第(3)条 IPX3 之a 款均相同;<BR> 试验条件: 除下述条件外,与上述第(3)条 IPX3 之a 款均相同; 试验条件: 除下述条件外,与上述第(3)条 IPX3 之a 款均相同; 试验条件: 除下述条件外,与上述第(3)条 IPX3 之a 款均相同; <BR> 喷水面积为摆管中点两边各90°弧段内喷水孔的喷水喷向样品。被试样品放在摆管半圆中心。摆管沿垂两边各摆动180°,共约360°。每次摆动 (2×360°) 约12s 。 喷水面积为摆管中点两边各90°弧段内喷水孔的喷水喷向样品。被试样品放在摆管半圆中心。摆管沿垂两边各摆动180°,共约360°。每次摆动 (2×360°) 约12s 。 喷水面积为摆管中点两边各90°弧段内喷水孔的喷水喷向样品。被试样品放在摆管半圆中心。摆管沿垂两边各摆动180°,共约360°。每次摆动 (2×360°) 约12s 。 <BR> 试验时间: 与上述第(3) 条 IPX3 之a 款均相同 (即10 min )。 试验时间: 与上述第(3) 条 IPX3 之a 款均相同 (即10 min )。 试验时间: 与上述第(3) 条 IPX3 之a 款均相同 (即10 min )。 <BR> <BR> b.喷头式溅水试验 b.喷头式溅水试验 b.喷头式溅水试验 <BR> 试验设备和试样放置:设备上安装带平衡重物的挡板应拆去,其余与上述第(3) 条 IPX3 之b款均相同; 试验设备和试样放置:设备上安装带平衡重物的挡板应拆去,其余与上述第(3) 条 IPX3 之b款均相同; 试验设备和试样放置:设备上安装带平衡重物的挡板应拆去,其余与上述第(3) 条 IPX3 之b款均相同;<BR> 试验条件:除下述条件外,与上述第(3)条 IPX3 之b款均相同; 试验条件:除下述条件外,与上述第(3)条 IPX3 之b款均相同; 试验条件:除下述条件外,与上述第(3)条 IPX3 之b款均相同;<BR> 试验时间:与上述第(3)条 IPX3 之b款均相同, 即按被检样品外壳表面积计算,每平方米为1min(不包括安装面积)最少5min 。 试验时间:与上述第(3)条 IPX3 之b款均相同, 即按被检样品外壳表面积计算,每平方米为1min(不包括安装面积)最少5min 。 试验时间:与上述第(3)条 IPX3 之b款均相同, 即按被检样品外壳表面积计算,每平方米为1min(不包括安装面积)最少5min 。 <BR> <BR> (5)IPX5 (5)IPX5 (5)IPX5 <BR> 方法名称:喷水试验 方法名称:喷水试验 方法名称:喷水试验 <BR> 试验设备:喷嘴的喷水口内径为6.3mm; 装置图形及其试验方法见本书2.14 试验设备:喷嘴的喷水口内径为6.3mm; 装置图形及其试验方法见本书2.14 试验设备:喷嘴的喷水口内径为6.3mm; 装置图形及其试验方法见本书2.14 <BR> 试验条件:使试验样品至喷水口相距为2.5~3m,水流量为12.5 L/min (750 L/h); 试验条件:使试验样品至喷水口相距为2.5~3m,水流量为12.5 L/min (750 L/h); 试验条件:使试验样品至喷水口相距为2.5~3m,水流量为12.5 L/min (750 L/h); <BR> 试验时间:按被检样品外壳表面积计算,每平方米为1min(不包括安装面积)最少3 min 。 试验时间:按被检样品外壳表面积计算,每平方米为1min(不包括安装面积)最少3 min 。 试验时间:按被检样品外壳表面积计算,每平方米为1min(不包括安装面积)最少3 min 。 <BR> <BR> (6)IPX6 (6)IPX6 (6)IPX6 <BR> 方法名称:强烈喷水试验; 方法名称:强烈喷水试验; 方法名称:强烈喷水试验; <BR> 试验设备:喷嘴的喷水口内径为12.5 mm; 装置图形及其试验方法见本书第2.14章; 试验设备:喷嘴的喷水口内径为12.5 mm; 装置图形及其试验方法见本书第2.14章; 试验设备:喷嘴的喷水口内径为12.5 mm; 装置图形及其试验方法见本书第2.14章; <BR> 试验条件:使试验样品至喷水口相距为2.5~3m,水流量为100 L/min (6000 L/h); 试验条件:使试验样品至喷水口相距为2.5~3m,水流量为100 L/min (6000 L/h); 试验条件:使试验样品至喷水口相距为2.5~3m,水流量为100 L/min (6000 L/h); <BR> 试验时间:按被检样品外壳表面积计算,每平方米为1min(不包括安装面积)最少3 min 。 试验时间:按被检样品外壳表面积计算,每平方米为1min(不包括安装面积)最少3 min 。 试验时间:按被检样品外壳表面积计算,每平方米为1min(不包括安装面积)最少3 min 。 <BR> <BR> (7)IPX7 (7)IPX7 (7)IPX7 <BR> 方法名称:短时浸水试验; 方法名称:短时浸水试验; 方法名称:短时浸水试验; <BR> 试验设备和试验条件:浸水箱。其尺寸应使试样放进浸水箱后,样品底部到水面的距离至少为 1m 。试样顶部到水面距离至少为0.15 m 。 试验设备和试验条件:浸水箱。其尺寸应使试样放进浸水箱后,样品底部到水面的距离至少为 1m 。试样顶部到水面距离至少为0.15 m 。 试验设备和试验条件:浸水箱。其尺寸应使试样放进浸水箱后,样品底部到水面的距离至少为 1m 。试样顶部到水面距离至少为0.15 m 。 <BR> 试验时间: 30 min 。 试验时间: 30 min 。 试验时间: 30 min 。 <BR> <BR> (8)IPX8 (8)IPX8 (8)IPX8 <BR> 方法名称: 持续潜水试验; 方法名称: 持续潜水试验; 方法名称: 持续潜水试验; <BR> 试验设备,试验条件和试验时间: 由供需(买卖)双方商定.其严酷程度应比IPX7高。 试验设备,试验条件和试验时间: 由供需(买卖)双方商定.其严酷程度应比IPX7高。 试验设备,试验条件和试验时间: 由供需(买卖)双方商定.其严酷程度应比IPX7高。 <BR> <BR>仪表外壳防护等级的分类<BR>(GB 4208-84)(GB 4208-84) (GB 4208-84) <BR> 本标准以外壳防护能力为基础,规定了最高电压不超过69kV(如有需要,经供需双方协议,额定电压可不超过72.5kV),借助外壳防护的电气设备的外壳的分类分级系统,同时规定了考核各种等级外壳防护性能的型式试验方法。 本标准中的分类系统所包括的防护形式有: a. 防止人体触及或接近外壳内部的带电部分和触及运动部件(光滑的旋转轴和类似部件除外),防止固体导物进入外壳内部。 b. 防止水进入外壳内部达到有害程度。 本标准仅考虑在各个方面均符合设计规定的外壳。在正常使用条件下,外壳的材料和工艺应能保证达到本标准的要求。纯粹为人身安全而设置在外壳外部的栏栅等防护措施不算作外壳的一部分。 外壳外部的运动部件如风扇等的防护由有关专业的相应标准规定。 本标准不规定有关机械损坏,易爆、腐蚀性气体或潮湿(例如由凝露所引起的),霉菌,虫害等条件下的防护等级。 本标准等效采用IEC529(1976年第一版)《外壳防护等级的分类》,包括1978年的第一次修改和1983年的第二次修改。 1 代号(分类分级系统) 表示防护等级的代号通常由特征字母IP和二个特征数字组成。第一位数字指引言a项中所述防护等级,第二位数字指引言b项中所述防护等级。特征数字的含义分别见表1和表2。 采用说明: 对引言部分内容作了编辑性修改,将某些使用本标准的说明删去,而放在编制说明中。 采用时的差异: IEC529-76规定“适用于额定电压不超过72.5kV……的电气设备……””,我国无此电压等级,与之最接近的是69kV,故本标准规定“适用于最高电压不超过69kV(如有需要,经供需双方协议,额定电压可不超过72.5kV)……的电气设备……”。 表1 第一位特征数字所代表的防护等级 注:① 表中第2栏“简短说明”不应用来规定防护型式,只能作为概要介绍。 ② 第一位特征数字为1至4的设备应能防止三个互相垂直的尺寸都超过第3栏相应数字,形状规则或不规则的固体异物进入外壳。 ③ 对具有泄水孔或通风孔的设备第一位特征数字为3和4时,其具体要求由有关专业的相应标准规 ④ 对具有泄水孔的设备第一位特征数字为5时,其具体要求由有关专业的相应标准规定。 表2 第二位特征数字所代表的防护等级 注: ① 表中第2栏“简短说明”不应用来规定防护型式,只能作为概要介绍。 ② 表中第二位特征数字为8,通常指水密型,但对某些类型设备也可以允许水进入,但不应达到有害程度。 1.1 单一特征数字 如仅需用一个特征数字表示防护等级时,被省略的数字必须用字母X代替。例如IPX5或IP2X。 1.2 补充字母 如需要时,可加一补充字母以表示某种附加含义。此时,该标准必须明确说明在分类分级试验中应增加的试验方法。 补充字母由有关专业的相应标准规定。 采用说明:为使本标准内容更紧凑,1.2条中的三个补充字母放在一起说明。 例如:旋转电机所用的字母S、M(标于特征数字后)和W(标于IP与特征数字之间) 含义如下: S--防止水进入内部达到有害程度的试验是在设备不运转(如电机静止)的情况下进行。 M--防止水进入内部达到有害程度的试验是在设备运转(如电机运行)的情况下进行。 W--在规定的气候条件下使用并具有附加的防护措施或方法。 如无补充字母S和M时,则表示这种防护等级在所有正常使用条件下都适用。 1.3 代号举例 此代号指外壳能防止大于1mm的固体进入内部,并且防溅。 此代号指外壳能防止大于12mm的固体进入内部,并且防淋。防淋试验是在设备不运转的情况下进行的。 2 防护等级--第一位特征数字 表1第3栏说明第一位特征数字所代表的防护等级能“防止”进入外壳的物体的细节。 术语“防止”一词表示能防止人体的某部分,手持的工具或金属线等进入外壳,即使进入也能与带电部分或有危险的运动部件之间保持足够的距离(光滑的旋转轴及类似零件不作为危险运动部件)。 适用于某一防护等级的外壳也适用于表1中所有低于该防护等级的各级。一般不必另做较低防护等级的试验。 3 防护等级--第二位特征数字 表2第3栏说明第二位特征数字所代表的每一种防护等级外壳的防护型式细节。 适用于某一防护等级的外壳也适用于表2中所有低于该防护等级的各级。一般不必另做较低防护等级的试验。 4 标志 标志的要求应在各有关专业的相应标准中规定。 如外壳的一部分与另一部分防护等级不同,或使用补充字母(见第1.2条)表示另一种防护等级时,其标志方法应由有关专业的相应标准规定。 如果设备的安装对防护等级有影响时,制造厂必须在安装说明书或其它类似文件中指出。 如果设备的安装对防护等级有影响时,制造厂必须在安装说明书或其它类似文件中指出。 如果设备的安装对防护等级有影响时,制造厂必须在安装说明书或其它类似文件中指出。 <BR></P><P> </P>
回复:IP25是什么概念?
基本上明白了。
页:
[1]