WASZLJM 发表于 2008-10-15 15:35:40

备用照明转换时间

<P>新民规中.备用照明转换时间不应大于5S.</P>
<P>大家做的时候:备用照明是不是需另加蓄电池!</P>

tangna0158 发表于 2008-10-15 21:49:39

回复:备用照明转换时间

<P><STRONG>我院一般采用灯具自带蓄电池或者配电箱处设置EPS电源,否则单靠柴油发电机,无法保证备用照明的点量时间.</STRONG></P>
<P><STRONG>当然,若采用第二路市电作为作为备用电源,则无须考虑这些问题.</STRONG></P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 tangna0158 在 2008-10-15 21:50:23 编辑过」</div>

嘿嘿嘿嘿 发表于 2008-10-16 14:24:39

回复:备用照明转换时间

恩,楼上的说得好啊