[求助]麻烦大家告诉我一个二层配电室设计的常见问题的处理方法。

<P>现在有一座二层楼的配电室,一层是一台2000KVA变压器,因为一层没有太大空间了。所以用二层放置低压出线柜子。现在有两个难题就是:一层变压器的母线如何连接到二层的低压开关总柜里面。还有,二层的低压开关柜如何出线到墙外?</P>
<P>大家赶紧来帮帮忙想想办法吧!谢谢大家啦</P>

关东武夫 发表于 2008-10-14 14:50:11

回复:[求助]麻烦大家告诉我一个二层配电室设计的常见问题的处理方法。

电气竖井,开检修门

eddyer 发表于 2008-10-14 15:44:46

回复:[求助]麻烦大家告诉我一个二层配电室设计的常见问题的处理方法。

能说的详细一点吗?我是初学者听不大明白?~~怎么开井啊?

关东武夫 发表于 2008-10-14 16:44:49

回复:[求助]麻烦大家告诉我一个二层配电室设计的常见问题的处理方法。

<P>变压器低压侧出线你可以用封闭母线做成下进线或者上进线也可以,</P>
<P>低压出线做个强电井,弄到一楼排管出去</P>