houxuejing 发表于 2008-10-7 15:16:06

什么是消防总线控制模块?

民规189页13.4.2:当采用总线控制模块控制时,对于消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备,还应在消防控制室设置手动直接控制装置。其中的总线控制模块如何判断?还有就是总线制和多限制的区别在哪》?

xuhui6512 发表于 2008-10-8 10:02:09

回复:什么是消防总线控制模块?

总线制系统的主机发出消防联动信号是通过控制模块执行的,称为自动控制。考虑到消防设备的高可靠性,防止自动故障,又规定还应在消防控制室设置手动直接控制装置。方法是直接通过连线控制。

zqandgod 发表于 2008-10-20 15:55:16

回复:什么是消防总线控制模块?

<P>总线制控制模块,就是一般的输出控制模块,有2根总线,2根控制线。</P>
<P>多线制好象就是通过主机上的多线控制盘实现直接控制的,没有自动!?</P>
<P>不知道说得对不,请楼下的正解!</P>

xuhui6512 发表于 2008-10-20 22:34:57

回复:什么是消防总线控制模块?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>zqandgod</B></FONT> 在(<I>2008-10-20 15:55:16</I>)的发言<BR>
<P>总线制控制模块,就是一般的输出控制模块,有2根总线,2根控制线。</P>
<P>多线制好象就是通过主机上的多线控制盘实现直接控制的,没有自动!?</P>
<P>不知道说得对不,请楼下的正解!</P></DIV>
<P><BR>               输出控制模块,一般有2根总线,2根24伏电源线,输出线一般有3根,或4根。</P>
<P>多线控制盘有一个(手动/自动)选择开关,可实现自动多线和手动多线控制<BR></P>

L1L2L3 发表于 2014-8-14 10:13:41

从物理层来说,有公的、母的、方形、圆形的有25针的,有9针的等你的看通信芯片的脚的定义,哪个是接地端,哪个是TX端是以太网或是MODBUS-TCP,CAN是4线、二线等你参考一下ITT水泵的连接器资料

shhlby 发表于 2014-8-15 08:04:37

       总线控制模块是指连接在火灾报警控制器(联动型)控制总线上的一种输入/输出模块,占用总线上一个地址;
   
    其输出功能通常用模块上继电器的一付或二付常开常闭无源接点实现,也有利用有源(24V)输出实现,后一种方式已很少用;

    输入功能是将被控消防设备的动作接点连接到模块上,时刻监视被控消防设备运行状态,在控制器上是用反馈信号描述。

    对重要消防设备(消防泵、排烟风机等)总线控制模块仅起到自动启动的目的,重要消防设备还必须有直连线由控制器上手动控制盘来直接启动。
页: [1]
查看完整版本: 什么是消防总线控制模块?