houxuejing 发表于 2008-9-25 18:25:48

单相负荷均衡分配到三相上?

最新民规第14页:当单项负荷的总计算容量小于计算范围内三相对称负荷总计算容量的15%时,应全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应讲单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加。这句话我不太理解,请大家多多指教。比方说有5个回路,均为单相,负荷分别为3KW,3.8KW,2.5KW,2KW,1.8KW,换算成三相负荷应该是多大?

houxuejing 发表于 2008-9-25 18:33:45

回复:单相负荷均衡分配到三相上?

单项负荷的总计算容量为3+3.8+2.5+2+1.8=13.1KW,计算范围内三相对称负荷总计算容量是指的什么?应全部按三相对称负荷计算其中的三相对称负荷又是什么?

嘿嘿嘿嘿 发表于 2008-9-25 20:45:17

回复:单相负荷均衡分配到三相上?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>houxuejing</B></FONT> 在(<I>2008-9-25 18:25:48</I>)的发言<BR>最新民规第14页:当单项负荷的总计算容量小于计算范围内三相对称负荷总计算容量的15%时,应全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应讲单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加。</DIV><BR><BR>我等高手的答案............

bsdi 发表于 2008-9-25 22:12:00

回复:单相负荷均衡分配到三相上?

<P>意思就是说不用进行转换,按照三相对称负荷的计算方法进行计算.</P>
<P>1.有10台风机,每个5kW,380VAC;另外有5台加热器,每个1kW,220VAC</P>
<P>pjs1=Kx*Pe1=0.6x10x5=30kW,qjs1=tanΦ*pjs1=0.75x30=22.5kvar</P>
<P>pjs2=<FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ff0000">Kx*Pe2</FONT>=0.3x5x1=1.5kW,qjs2=tanΦ*pjs2=0</P>
<P>pjs=pjs1+pjs2=30+1.5=31.5kW,qjs=qjs1+qjs2=22.5kvar</P>
<P>ijs=Sjs/1.732/0.38=58.8A</P>
<P>2.有10台风机,每个5kW,380VAC;另外有5台加热器,每个2kW,220VAC</P>
<P>pjs1=Kx*Pe1=0.6x10x5=30kW,qjs1=tanΦ*pjs1=0.75x30=22.5kvar</P>
<P>pjs2=<FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ff0000">Kx*Peq=Kx*3Pelmax</FONT>=0.3x3x4=3.6kW,qjs2=tanΦ*pjs2=0</P>
<P>pjs=pjs1+pjs2=30+3.6=33.6kW,qjs=qjs1+qjs2=22.5kvar</P>
<P>ijs=Sjs/1.732/0.38=61.4A</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 bsdi 在 2008-9-26 11:31:58 编辑过」</div>

嘿嘿嘿嘿 发表于 2008-9-26 00:24:20

回复:单相负荷均衡分配到三相上?

<P>有道理,楼下还有不同意见嘛</P>

houxuejing 发表于 2008-9-26 09:03:45

回复:单相负荷均衡分配到三相上?

谢谢大家的帮助。想问下三楼,配电手册第三页里的计算电流Ic=Sc/1.732/Ur,这里计算的计算电流是按视在功率算的,在这个地方一直很疑惑,但是又不知道那个算法是准确的答案。希望大家能在此讨论一下自己的看法。

bsdi 发表于 2008-9-26 11:33:15

回复:单相负荷均衡分配到三相上?

<P>按照视在功率计算,匆忙回复出错了</P>

wosuwoxing 发表于 2008-9-26 20:32:08

回复:单相负荷均衡分配到三相上?

<P>均为单相,负荷分别为3KW,3.8KW,2.5KW,2KW,1.8KW,换算成三相负荷应该是多大?</P>
<P>单相负荷小于15%三相负荷时,可按三相负荷计入总负荷,但实际当中应均匀分配到三相上,</P>
<P>3+1.8KW,3.8KW,2.5+2KW,取最大相4.8KW,乘以3即可。</P>

东海龙王 发表于 2008-9-26 21:31:20

回复:单相负荷均衡分配到三相上?

<P>工业与民用配电手册关于负荷计算讲的很清楚了罗。</P>
<P>这也是注册考试的题目,2006年。</P>
<P>国外在平衡三相负荷方面做得很好,所有的db箱都用excel表格,很容易平衡三相负荷,还方便调整。有空我上传一个。</P>

嘿嘿嘿嘿 发表于 2008-9-27 20:54:23

回复:单相负荷均衡分配到三相上?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>wosuwoxing</B></FONT> 在(<I>2008-9-26 20:32:08</I>)的发言<BR>
<P>均为单相,负荷分别为3KW,3.8KW,2.5KW,2KW,1.8KW,换算成三相负荷应该是多大?</P>
<P>单相负荷小于15%三相负荷时,可按三相负荷计入总负荷,但实际当中应均匀分配到三相上,</P>
<P>3+1.8KW,3.8KW,2.5+2KW,取最大相4.8KW,乘以3即可。</P></DIV><BR><BR>wo版的计算要顶了

gerryzhao 发表于 2008-10-1 22:08:07

认同!!!</P></DIV><BR><BR>

zs05063233 发表于 2008-10-16 13:09:39

回复:单相负荷均衡分配到三相上?

7楼说的没错,就是这样!

autowater 发表于 2008-10-21 13:12:32

回复:单相负荷均衡分配到三相上?

<P>DB箱,哈哈。</P>
<P>坐等龙王的表格……</P>

hlxldb 发表于 2012-12-22 17:56:39

回复 9# 东海龙王


    龙王,excel表格有上传了吗?能否给个学习下

luchun0112 发表于 2012-12-24 14:09:37

我也想看看这个表格如何,现在都是用天正的算负荷平衡