一类高层住宅备用电源为柴油发电机组,公共照明问题?
<P>一类高层住宅备用电源为柴油发电机组,应急照明引自双电源切换箱。那么该应急照明的灯具不加蓄电池可以吗?</P>回复:一类高层住宅备用电源为柴油发电机组,公共照明问题?
<P>一类建筑一级负荷。该应急照明的灯具不加蓄电池不可以</P>回复:一类高层住宅备用电源为柴油发电机组,公共照明问题?
因为火灾时要切除非消防电源回复:一类高层住宅备用电源为柴油发电机组,公共照明问题?
<P>不知楼上在说什么,呵呵!一般油机的启动时间加上电源的转换时间不能满足新民规13.8.5条的要求,故备用照明及疏散照明尚应采用自带蓄电池灯具或由EPS供电.</P>回复:一类高层住宅备用电源为柴油发电机组,公共照明问题?
<P>民用建筑防火规范GB50016---2006, 11.1.2规定,消防电源的自动转换时间为30秒内,`柴油发电机启动时间3----10秒,所以一般建筑的备用消防电源就是柴油发电机,从应急照明来考虑,用带有蓄电池的应急灯是必须的,以防止柴油发电机第一次启动失败而耽误的时间</P>回复:一类高层住宅备用电源为柴油发电机组,公共照明问题?
疏散照明电源转换时间要求不超过5秒,柴油发电机不满足要求的回复:一类高层住宅备用电源为柴油发电机组,公共照明问题?
唉,新民规到手很久了,都没能好好看看。。。。