woshichuizi 发表于 2008-8-27 12:57:48

住宅小区里,基本都是10层住宅,箱变里可以2X630KVA变压器吗?

大家有这样做的吗?

嘿嘿嘿嘿 发表于 2008-8-28 21:01:37

回复:住宅小区里,基本都是10层住宅,箱变里可以2X630KVA变压器吗?

<P>可以的,不过箱变一般以一台为普遍,2台也没问题,环网进线,高压柜不是很多</P>

大漠孤烟 发表于 2008-10-29 09:41:46

回复:住宅小区里,基本都是10层住宅,箱变里可以2X630KVA变压器吗?

<P>可以,不过要考虑低压电缆的热稳定性。</P>
<P>不知道<B>woshichuizi的外网弱电是如何考虑的?</B></P>

hahaoohehe 发表于 2011-4-1 20:55:59

看样本,箱变里面有2台变压器的,互相联络

大鼻山 发表于 2011-4-1 21:23:15

可以,不过要考虑低压电缆的热稳定性。

大漠孤烟 发表于 2008-10-29 09:41 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
好!有想法!
但也对也不对:
(1)如果这两台变压器分列运行,则只需计入其中一台对电缆热稳定影响;
(2)如果两台变压器并列运行,则要同时计入它俩对于电缆热稳定的影响。

嘿嘿嘿嘿 发表于 2011-4-2 11:59:57

民用的建筑,不知道鼻兄见过并列运行的情况吗?
我这边没有

大鼻山 发表于 2011-4-2 14:24:10

民用的建筑,不知道鼻兄见过并列运行的情况吗?
我这边没有
嘿嘿嘿嘿 发表于 2011-4-2 11:59 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
是的,99.9999%是分列的。