abcjinson 发表于 2008-8-20 15:13:40

关于是否设置消防电话的问题

<P>根据"火灾自动报警系统设计规范",消防水泵房、配电房、电梯机房等应设置消防专用电话分机。按照这种说法,基本上所有的消防系统都要做电话系统。因为基本上每个消防工程都有消防水泵房或电梯机房。</P>
<P>比如我现在做的一份设计:一栋五层的制衣厂房,每层800平方米,有电梯机房。那么是否需要做电话系统呢?本人是希望可以不做,因为本系统报警主机用壁挂机,而壁挂机是不带电话系统的,需要另外增加电话系统一套,做起来比较麻烦。</P>
<P>所以请教高手说说可以不做的理由!!</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 abcjinson 在 2008-8-20 15:15:49 编辑过」</div>

lingyan 发表于 2008-8-20 17:49:22

回复:关于是否设置消防电话的问题

一栋独立的5层厂房规模很小,可以不做消防电话,理由只有一个,规模小,所以不做

治学以诚 发表于 2008-8-20 20:30:12

xuhui6512 发表于 2008-8-21 05:39:00

回复:关于是否设置消防电话的问题

关键是电梯机房和消防泵房平时没人值班,做个电话插座就可以了

abcjinson 发表于 2008-8-21 14:46:29

回复:关于是否设置消防电话的问题

多谢各位的回复,有更充分的理由可以继续评论!

xuhui6512 发表于 2008-8-21 20:49:19

回复:关于是否设置消防电话的问题

对于较大的商厦和建筑群,电梯机房和泵房一般有人值班,设个消防电话是必须的

lvvyv 发表于 2008-8-21 21:29:26

回复:关于是否设置消防电话的问题

<P>作设计的人首先得有系统概念。</P>
<P>先确定要不要设置这个系统,然后才确定设施设置在什么部位。有规范条款说在办公室要设探测器,但不能反过来说所有办公室都要设探测器吧。</P>

治学以诚 发表于 2008-8-22 22:22:34

冷若冰 发表于 2008-8-24 11:32:07

回复:关于是否设置消防电话的问题

<P>“先确定要不要设置这个系统,”</P>
<P>提问:如何确定做不做这个电话系统?</P>

嘿嘿嘿嘿 发表于 2008-8-24 12:08:55

回复:关于是否设置消防电话的问题

我个人认为是消防电梯机房 ,仅是个人认为。普通电梯机房只留普通电话插口

msc580 发表于 2025-4-4 23:20:58

没设消防控制室,但是有单独建的地下消防水泵房,内只有消火栓泵,泵房内还需要设置消防电话 及消防联动,需要的话如何设置

xpyyy 发表于 2025-4-6 23:46:13

GB50116第6. 7. 2条 消防控制室应设置消防专用电话总机。
页: [1]
查看完整版本: 关于是否设置消防电话的问题