woshichuizi 发表于 2008-8-19 14:28:49

变电所(室外独立)几根母线!

<P>单体进线全部采用低压TN-C-S系统 即4根线</P>
<P>现在要做室外变电所,室外独立变电所就是TN-C-S系统,那母线也是4根吗?</P>

TNS 发表于 2008-8-19 14:51:26

回复:变电所(室外独立)几根母线!

4根

冷若冰 发表于 2008-8-26 23:09:18

回复:变电所(室外独立)几根母线!

我顶楼上的。。。。

woshichuizi 发表于 2008-8-27 12:55:43

回复:变电所(室外独立)几根母线!

<P>5根的话 可以出4X120电缆到6层住宅楼的单体吗</P>
<P>在6层楼单体进户处PEN重复接地</P>

嘿嘿嘿嘿 发表于 2008-8-28 20:59:07

回复:变电所(室外独立)几根母线!

<DIV class=quote>以下是引用 <B>woshichuizi</B></FONT> 在(<I>2008-8-27 12:55:43</I>)的发言<BR>
<P>5根的话 可以出4X120电缆到6层住宅楼的单体吗</P>
<P>在6层楼单体进户处PEN重复接地</P></DIV><BR><BR>完全可以

嘿嘿嘿嘿 发表于 2008-8-28 21:00:33

回复:变电所(室外独立)几根母线!

<DIV class=quote>以下是引用 <B>woshichuizi</B></FONT> 在(<I>2008-8-19 14:28:49</I>)的发言<BR>
<P>单体进线全部采用低压TN-C-S系统 即4根线</P>
<P>现在要做室外变电所,室外独立变电所就是TN-C-S系统,那母线也是4根吗?</P></DIV><BR><BR>倒是不如做TT系统

hubeixp 发表于 2008-8-28 22:14:09