回复:新民规7.6.7条规定如何实施?
<P>漏电报警不跳闸,发声光报警信号</P>回复:新民规7.6.7条规定如何实施?
和住宅类似回复:新民规7.6.7条规定如何实施?
按照新规范,总电源进线做接地故障保护,且有了具体实施办法。回复:新民规7.6.7条规定如何实施?
<P>我说两句:</P><P>1、新民规对漏电报警这部分的要求,我认为比较合适的补充了一些原来没有的内容。</P>
<P>2、对于没有火灾自动报警的建筑物,规范要求设置漏电报警;对于有了火灾报警的,这个要求弱化。</P>
<P>3、二者实际上都是对火灾的一种报警。</P>
<P>4、现在有相关的产品,看看这些产品样本,对这个系统就会有比较直观的了解了。</P>
<P>5、二者可以集成。</P>
<P>我说的大家赞同否?</P>
回复:新民规7.6.7条规定如何实施?
<P>恩!!同意</P>回复:新民规7.6.7条规定如何实施?
<P>这东西好象不便宜,甲方反馈的信息是----------受不了.</P>回复:新民规7.6.7条规定如何实施?
嘿嘿,其实价格是那些厂家抬起来的了。。回复:新民规7.6.7条规定如何实施?
<P>4、现在有相关的产品,看看这些产品样本,对这个系统就会有比较直观的了解了。</P><P>具体是什么东东啊?介绍一下···</P>
回复:新民规7.6.7条规定如何实施?
<P> 二者没有主次之分,我认为都应该设置的,漏电火灾报警侧重于预防,通过监测值与预设值对比,确定是否发出警报,或者联动,并且联动范围局限于电气部分。而火灾自动报警系统,侧重于火灾发生时的扑救,除联动电气部分外,还要联动消防泵、喷淋等。</P><P> 现在的漏电检测模块集成程度较高,可独立组成系统,如果没有火灾自动报警系统,也能实现报警,切断故障电源的功能。如果有火灾自动报警系统,可以将监测信号直接并入其系统,实现报警、强切功能,但不会联动以水为介质的灭火装置。</P>
<P> 漏电火灾侧重于防火,火灾自动报警系统侧重于救。</P>
<P> 请指正</P>
回复:新民规7.6.7条规定如何实施?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>jdw01</B></FONT> 在(<I>2008-9-5 7:21:07</I>)的发言<BR><P> 二者没有主次之分,我认为都应该设置的,漏电火灾报警侧重于预防,通过监测值与预设值对比,确定是否发出警报,或者联动,并且联动范围局限于电气部分。而火灾自动报警系统,侧重于火灾发生时的扑救,除联动电气部分外,还要联动消防泵、喷淋等。</P>
<P> 现在的漏电检测模块集成程度较高,可独立组成系统,如果没有火灾自动报警系统,也能实现报警,切断故障电源的功能。如果有火灾自动报警系统,可以将监测信号直接并入其系统,实现报警、强切功能,但不会联动以水为介质的灭火装置。</P>
<P> 漏电火灾侧重于防火,火灾自动报警系统侧重于救。</P>
<P> 请指正</P></DIV>
<P><BR>这位兄弟,欢迎常来灌水。。。。。</P>
<P>“漏电火灾侧重于防火,火灾自动报警系统侧重于救。”</P>
<P>这个算不算一个结论?<BR></P>
回复:新民规7.6.7条规定如何实施?
<P>谢冷版主了,在这里也学到了许多东西,自己也得到了提高,希望能学到更多的东西。谢谢。</P>回复:新民规7.6.7条规定如何实施?
哦,那你要常来哦,我们可以互相交流。。。。