[求助]人防管线穿越防护单元的电缆管线在梁里面没有预埋,有没有好的补救措施
情况是这样:我原来预埋两根,结果配电房移至地下室,多出两根,我出联系单晚了,梁已经做好,结果发现施工单位一根预埋管都没做,<BR><BR>甲方来找我们商量办法,配电房移至地下室是甲方和电力局商量的结果<BR>回复:[求助]人防管线穿越防护单元的电缆管线在梁里面没有预埋,有没有好的补救措施
我自己想的一个方案是:在梁两侧加钢板,用抱箍做法加一道钢梁,里面做密闭肋,预埋套管,再用密闭材料填实,不知道行不行?回复:[求助]人防管线穿越防护单元的电缆管线在梁里面没有预埋,有没有好的补救措施
<P>这个人防的防护密闭处理要求一次成型的,后凿都是不规范的了。</P><P>实在不行,你就凿吧,还能怎么办?</P>
回复:[求助]人防管线穿越防护单元的电缆管线在梁里面没有预埋,有没有好的补救措施
<P>这个好像不行</P><P>10.1.1 当管道穿越防护密闭隔墙时,必须预埋带有密闭翼环和防护抗力片的密闭穿墙短管。当管道穿越密闭隔墙时,必须预埋带有密闭翼环的密闭穿墙短管。</P>
<P>说是必须预埋<BR></P>
<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 关东武夫 在 2008-8-13 10:26:42 编辑过」</div>
回复:[求助]人防管线穿越防护单元的电缆管线在梁里面没有预埋,有没有好的补救措施
楼主看过帖子怎么个想法。。。。。回复:[求助]人防管线穿越防护单元的电缆管线在梁里面没有预埋,有没有好的补救措施
可以在梁上补加钻孔;穿管;之后再在管子露出的两端,各自加设肋板(翼环)。