请教,中央空调负荷如何确定?
<P>智能变频室外机组 MDV-615(22)W/SN1-830</P><P> (制冷量61.5KW,制热量66.5KW,功率18.3KW)</P>
<P><BR><BR></P>
<P><FONT color=#000000 size=5>请问,K1 负荷为18.3Kw 还是2x18.3Kw?</FONT></P>
<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 ecjtuzxj 在 2008-8-9 16:08:16 编辑过」</div>
回复:请教,中央空调负荷如何确定?
上一张为暖通系统表示,下一张为暖通屋面平面布置图回复:请教,中央空调负荷如何确定?
<P>问一下暖通专业比较好</P><P>或者计算一下室外机组K1管辖的区域面积,也能大约知道多少kW了</P>
回复:请教,中央空调负荷如何确定?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>hubeixp</B></FONT> 在(<I>2008-8-9 22:09:35</I>)的发言<BR><P><FONT size=5>如果没有猜错的话,该工程采用的应该是“美的”的热泵型空调机组。K1 负荷额定点功率为18.3Kw。</FONT></P>
<P><FONT size=5>只不过室外制冷主机K1有两个压缩机而已</FONT></P>
<P><FONT size=5></FONT></P></DIV><BR><BR><FONT size=5>多谢,分析的很有道理,照兄台所说18.3Kw应为两个压缩机总的电功率了,对吗?</FONT>
回复:请教,中央空调负荷如何确定?
<P> 图纸上看可能是多联机、管道机、恒温恒湿机等热泵机组的室外机。总电气功率应该就是楼主标注的18.5KW。</P><P> 不过,我按照能耗比计算,功率应该达到22KW才对,呵呵。另外,若真是热泵机组,是否需要考虑电加热的功率?</P>
回复:请教,中央空调负荷如何确定?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>心哥</B></FONT> 在(<I>2008-8-11 10:21:18</I>)的发言<BR><P> 图纸上看可能是多联机、管道机、恒温恒湿机等热泵机组的室外机。总电气功率应该就是楼主标注的18.5KW。</P>
<P> 不过,我按照能耗比计算,功率应该达到22KW才对,呵呵。另外,若真是热泵机组,是否需要考虑电加热的功率?</P></DIV>
<P><BR><BR><FONT size=5>22kw 是考虑了压缩机效率的吧,这个好理解点。另外再“考虑电加热” 这个没明白,如果再“考虑电加热”那这个功率又该如何确定呢?请指教~</FONT></P>
回复:请教,中央空调负荷如何确定?
<P> 电加热是指热泵机组的辅助电热。</P><P> 辅助电加热有两个作用:</P>
<P> 1、是在冬季时,空调压缩机制热能力不够时,空调内的辅助电加热补充电热。</P>
<P> 2、是在冬季空调化霜时候,辅助电加热维持室内温度。</P>
<P> 辅助电加热一般是空调内的辅助电阻丝,也就是把电能转化成热能。这个功率不包括在压缩机的功率里,所以,很多热泵机组的制热电功率要大于制冷电功率就是这个原因。不过有些单冷的热泵机组,不具有制热功能,也就不存在辅助电热了。呵呵!</P>
<P> 仅是个人理解,仅供参考!</P>
回复:请教,中央空调负荷如何确定?
<P>我有问题:</P><P>这个空调机有个电机功率,有个输入功率,大家按照哪个值来配电?</P>
回复:请教,中央空调负荷如何确定?
<P>“电机功率是指的轴功率,属于输出的功率,与输入功率相比,有个机械效率的问题”</P><P>哦,有这个说法?我明天看看样本。</P>
<P>我也认为是输入功率,这个电机功率我还不知道是不是输出。</P>