wangchunhai 发表于 2008-8-6 16:25:30

SND样本配合表中的动力配合.审图希望用塑壳型号

<P>在NSD样本中...有电动机回路配合表...</P>
<P>1.C65断路器与接触器.热继电器的配合...上面在15KW以内都是可以用CN65系列断路器配合的</P>
<P>2.在后面几页也有一个表格是用NS塑壳配合接触器.热继电器的</P>
<P>我们原来做都是小电机配合C65 D形断路器....现在山西一个审图公司要求我们用塑壳的....真是弄不清了..大家哪里水泵.风机类配合时用微断还是塑壳呢????</P><BR>

小菜 发表于 2008-8-6 17:59:56

回复:SND样本配合表中的动力配合.审图希望用塑壳型号

<P>有厂家提供的配合表, 微断也是可以用的,而且经济性比较好。</P>

心哥 发表于 2008-8-7 08:15:48

回复:SND样本配合表中的动力配合.审图希望用塑壳型号

<P>    估计是审图人员认为微断的分断容量不够,要不你自己计算下该系统的短路容量。</P>
<P>    不过,我觉得一般线路不是很长,功率比较小的风机、水泵是可以采用D型微断的,使用过程中也没什么问题。^_^</P>

关东武夫 发表于 2008-8-7 12:19:40

回复:SND样本配合表中的动力配合.审图希望用塑壳型号

<P>你算下开关处的三相短路电流多大就可以了</P>

xudi1234 发表于 2008-8-7 12:37:57

回复:SND样本配合表中的动力配合.审图希望用塑壳型号

<P>估计是微断分段能力不够!</P>
<P>其他应该...</P>

bsdi 发表于 2008-9-25 22:54:11

回复:SND样本配合表中的动力配合.审图希望用塑壳型号

<P>开关的选型有问题NS80H MA 12.5/150,另外NS100H系列要便宜些.</P>

nandetuifei 发表于 2008-9-26 11:20:05

回复:SND样本配合表中的动力配合.审图希望用塑壳型号

NS80H-MA与你用的C65系列区别就是分断能力和保护类型,MA系列只有磁保护、无热保护。<br><br>小容量的没必要用NS-MA系列,但我建议你也别用C65系列,不如直接用GV2电动机保护型断路器(GV2-M系列带热-磁保护,不用额外配热继电器;GV2-LS系列只有磁保护,需要再单独配热继电器)<br>

东海龙王 发表于 2008-9-26 21:36:17

回复:SND样本配合表中的动力配合.审图希望用塑壳型号

人家关注短路分断能力而已

冷若冰 发表于 2008-9-26 23:21:58

回复:SND样本配合表中的动力配合.审图希望用塑壳型号

<P>审图的是不是还有一个担心,此类负荷在过负荷保护时会作用于跳闸?</P>

wurenhecai 发表于 2008-9-29 17:26:34

回复:SND样本配合表中的动力配合.审图希望用塑壳型号

<P>很讨厌厂家的误导</P>

冷若冰 发表于 2008-10-3 11:13:48

回复:SND样本配合表中的动力配合.审图希望用塑壳型号

<DIV class=quote>以下是引用 <B>wurenhecai</B></FONT> 在(<I>2008-9-29 17:26:34</I>)的发言<BR>
<P>很讨厌厂家的误导</P></DIV><BR><BR>人家也要吃饭不是?

大鼻山 发表于 2008-10-31 13:18:59

回复:SND样本配合表中的动力配合.审图希望用塑壳型号

<P>采用微断还是塑壳,最核心问题有2个:</P>
<P>1、电动机的正常启动,是否能避免开关误跳闸?</P>
<P>2、开关短路分断能力是否满足要求。</P>
<P>(其中1更重要一些;)</P>
<P>总之,到底选择微断,还是塑壳,不宜以电动机容量来贸然划定。</P>

治学以诚 发表于 2008-10-31 22:08:31

大鼻山 发表于 2008-11-1 10:56:57

回复:SND样本配合表中的动力配合.审图希望用塑壳型号

你“不说”是对的。言多必失嘛,o(∩_∩)o...

治学以诚 发表于 2008-11-1 15:58:57

页: [1] 2 3 4
查看完整版本: SND样本配合表中的动力配合.审图希望用塑壳型号