1600A双电源手动切换开关的应用
某二级负荷单体,进线柜(GGD)的进线开关采用斯沃的双电源手动切换开关 GLZ21600A,切换时间允许手动,然后进入到总断路器,返母排到各个配电柜,从规范角度讲,这样做在有什么不允许的地方吗?回复:1600A双电源手动切换开关的应用
没什么不允许的地方,只是感觉手动的双电源一般不用,还有后面的断路器不知道干啥使的回复:1600A双电源手动切换开关的应用
<P>关键是采用二路市电,还是一路市电、一路柴油机电?切换开关 GLZ21600A产品使用类别为AC-31,二级负荷项目最好选使用类别为AC-33的产品最安全可靠。</P><P>泰永公司网站上有很多双电源方面文章。 <FONT size=7></FONT><a href="http://www.taiyong.net/" target="_blank" ><FONT color=#000000 size=7>www.taiyong.net</FONT></A></P><BR>
回复:1600A双电源手动切换开关的应用
<P>1、1600A的中间位是否具有隔离功能?</P><P>2、成套厂家的制造是否能实现1600A开关+断路器(抽屉)装于一个受电柜?</P>
<P>3、如果大电流开关操作是否方便?</P>