关于人民防空地下室的做法问题!
<P>人防地下室有两个防护单元,那么应该设置几个防爆电缆井</P><P>该人防内无人防柴油电站 ,柴油电战在另外一栋楼!</P>
<P>还有个问题:</P>
<P>人防的战时照明选择EPS或UPS供电时间3小时(6级人防)</P>
<P>为什么有的图做这个EPS或UPS,有的图没有这个EPS或UPS?</P>
回复:关于人民防空地下室的做法问题!
<P>设置一个防爆电缆井即可,干线在人防内穿防护单元时做防护密闭处理。</P><P>对于战时一级负荷,我认为应该用区域电源+EPS!做到2个独立电源</P>
回复:关于人民防空地下室的做法问题!
<P>7.2.15 防空地下室战时各级负荷的电源应符合下列要求:</P><P>1 战时一级负荷,应有两个独立的电源供电,其中一个独立电源应是该防空地下室的内部电源;<BR>2 战时二级负荷,应引接区域电源,当引接区域电源有困难时,应在防空地下室内设置自备电源;<BR>3 战时三级负荷,引接电力系统电源。</P>
<P>对于1,我认为是柴油电源加EPS</P>
<P>锤子兄,先找份人防图纸看看,其实人防也就那点东西的</P>
回复:关于人民防空地下室的做法问题!
<P>设两个防爆波井,一个强电,一个弱电。</P><P>还有不做防爆波井,由首层电井引下。</P>
<P>大家有不同意见没有?</P>
回复:关于人民防空地下室的做法问题!
<P>1、两个人防单元的,人防面积没到4K,不需要设置内置区域电站,既柴油发电机。电源由本建筑之外的区域电站引来。防爆井设置一强电一弱电,并排在一起。</P><P>2、人防的战时照明为本建筑照明的负荷等级,因为战时照明是平时照明转换过来的,而照明中的应急照明(消防时)则为本建筑的最好等级。所以,你会看到,当二级负荷时候就没有EPS,而一级负荷时就会采用EPS。</P> 只有电缆进出人防工事才需要加防爆波电缆井的。 引入区域电源EPS应满足一级负荷容量要求,不引入(无)区域电源应EPS满足一,二级负荷容量要求。自设柴油电站不必设EPS
页:
[1]