多层住宅配电问题
<P>请教大家多层做多层住宅的时候都在每个楼做不做总箱子呢</P><P>我以前看个人这么做的每个楼都有个总箱子再分到各单元</P>
<P>但现在又看好多图纸都是每个单元一进线单独引自配电室</P>
<P>不知那个合理</P>
回复:多层住宅配电问题
<P>应该放总箱,你说的没放总箱的那种,在外网设计时会考虑的.设了总箱,方便检修,也减少了线路,每个单元都直接接至变压器,线路太多了.</P>回复:多层住宅配电问题
<P>也还是要看具体容量,如果每个单元容量偏大,建议直接引自变配电室</P>回复:多层住宅配电问题
<DIV class=quote>以下是引用 <B>syfjn</B></FONT> 在(<I>2008-7-28 11:37:00</I>)的发言<BR><P>应该放总箱,你说的没放总箱的那种,在外网设计时会考虑的.设了总箱,方便检修,也减少了线路,每个单元都直接接至变压器,线路太多了.</P></DIV>
<P> <FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>不是吧?!一般对单元式住宅而言,分单元进线为宜,</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>自然所谓总等电位也是按单元实施<BR></FONT><BR></P>
回复:多层住宅配电问题
<P>看情况吧</P>回复:多层住宅配电问题
放置总箱有好处,一是SPD置入总箱可省去单元的SPD,二是户数增加后需要系数方面能有降低改观。回复:多层住宅配电问题
<P>顶一下!!!</P><P>版主门看看这个小问题不</P>
<P>我记得民规上说易按单元进线</P>
回复:多层住宅配电问题
<DIV class=quote>以下是引用 <B>枫叶</B></FONT> 在(<I>2008-7-29 8:49:28</I>)的发言<BR><P>顶一下!!!</P>
<P>版主门看看这个小问题不</P>
<P>我记得民规上说易按单元进线</P><BR></DIV><BR><BR>这个地方不能死扣民规,“宜按单元进线”的核心是减少配电级数,如果设置总箱能降低工程造价,增加一级是值得的。
回复:多层住宅配电问题
<P>好</P><P>那我就还按以前的做</P>