怎么理解"建筑组合灯具时,光源数不超过60个"?
<P>做一个装修图,一个小小的房间,灯带和筒灯很多,灯带有20米长,也就是20盏T4荧光灯了,再加上15个筒灯,一个回路就超25盏了,意味要两个回路了,,可是这个小房间,所有灯加起来的功率很小,不到1KW!!所以想问,我能不能按连接建筑组合灯具这条规范执行,给它一个回路就好了,!请有经验的高手帮忙解答下,,感激不尽!</P>回复:怎么理解"建筑组合灯具时,光源数不超过60个"?
<P>在你这个项目里"用组合灯具"恐怕说不通.</P><P>可以采用的办法是:把光带的光源改成LED</P>
回复:怎么理解"建筑组合灯具时,光源数不超过60个"?
<P>如果不想按"组合灯具"这个规定执行,房间又很小,,分成两个回路的话,也浪费,而且功率 特别的小,请有经验的高手多多指点</P>回复:怎么理解"建筑组合灯具时,光源数不超过60个"?
我们现在做的一个公建大厅里面,应甲方要求用特制加长灯最长的4节,都是双灯管。(2*28)*3+(2*18)。这应该叫一盏灯。。八个光源吧。。十个为一个回路。。。是不是多了点。<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 建筑工人 在 2008-7-27 21:50:21 编辑过」</div>
回复:怎么理解"建筑组合灯具时,光源数不超过60个"?
<P>我的做法是不同的灯具用不同的回路,如楼主所说的我就用两个回路。</P><P>觉得组合灯是花灯之类的</P>
回复:怎么理解"建筑组合灯具时,光源数不超过60个"?
可以的,只要你的电压损失够就可以了,但是要考虑故障范围的问题,<民建措施>里面有公式说明的!回复:怎么理解"建筑组合灯具时,光源数不超过60个"?
<P>哪条公式?</P><P>怎么说明?</P>
回复:怎么理解"建筑组合灯具时,光源数不超过60个"?
<P>做吧做吧。。</P><P>这条规范的执行如果这么困难,那就违规好了,也不是什么大事情的。</P>
<P>结果就是:故障时,同一回路上的灯具都故障,这个故障面能有多大呢?要控制这个面的大小。</P>