delete167 发表于 2008-7-25 21:57:27

关于照明系统零线的问题

<P>大家都知道</P>
<P>照明系统的零线是有电流的</P>
<P>最近没我听到身边的朋友说</P>
<P>零线有电流也分灯的类型</P>
<P>那么是不是分,白炽灯,日光灯,电子灯等有所不同</P>
<P>有的有,有的没有?</P>
<P>请教各位大虾?</P>

嘿嘿嘿嘿 发表于 2008-7-25 22:43:23

回复:关于照明系统零线的问题

一般气体放电灯和电子整流照明的中性线电流偏大,主要是谐波电流的影响

冷若冰 发表于 2008-7-26 20:29:13

回复:关于照明系统零线的问题

<P>“零线有电流也分灯的类型”</P>
<P>分类型吗?</P>
<P>1、要是分类型,那么导致N线电流的就是谐波电流。</P>
<P>2、要是部分类型,那么导致N线电流的就是不平衡电流。</P>
<P>不知道我这么说,大家赞同否。</P>

dejiedelong 发表于 2008-7-30 11:53:48

回复:关于照明系统零线的问题

不错不错

delete167 发表于 2008-8-2 14:11:38

回复:关于照明系统零线的问题

<P>学习,学习了</P>

einsteind 发表于 2008-8-2 15:07:53

回复:关于照明系统零线的问题

<P>看不大懂了,楼主说的是零线还是中性线呢。</P>
<P>零线的话,电流应该是平衡的吧,单相一共就两根线,不可能出现零线火线电流不同的情况吧。(漏电事故?)</P>
<P>三相的话,赞同冰版主的说法。自己想象中是不分型。。。。。</P>

建筑工人 发表于 2008-8-2 20:29:14

回复:关于照明系统零线的问题

三相不平衡的话。零线比相发热还要大。。往往零线先烧毁

gdx8785 发表于 2008-8-2 22:34:24

回复:关于照明系统零线的问题

<P>建议大家别再用"零线","火线"这样的术语</P>

嘿嘿嘿嘿 发表于 2008-8-3 17:50:55

回复:关于照明系统零线的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>gdx8785</B></FONT> 在(<I>2008-8-2 22:34:24</I>)的发言<BR>
<P>建议大家别再用"零线","火线"这样的术语</P></DIV><BR><BR>支持,跟上节奏!

心哥 发表于 2008-8-4 08:27:38

回复:关于照明系统零线的问题

“火线”称之为“相线”,“零线”称之为“中性线”?是这样的吗?

myjob44944 发表于 2008-8-4 21:13:02

回复:关于照明系统零线的问题

零线术语也用的吧,不是有断零保护的概念吗!

gdx8785 发表于 2008-8-5 09:08:58

回复:关于照明系统零线的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>myjob44944</B></FONT> 在(<I>2008-8-4 21:13:02</I>)的发言<BR>零线术语也用的吧,不是有断零保护的概念吗!</DIV><BR><BR>原来所说的"接零系统"仅是TN系统中的TN-C系统,所谓的"接零保护"接的是PEN线,而TN-C系统也需接地,因此说"接零保护"在概念上模糊不清.

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 gdx8785 在 2008-8-5 9:09:50 编辑过」</div>
页: [1]
查看完整版本: 关于照明系统零线的问题