请教懂抽屉柜结构的高手一个安装空间的问题?
<P>根据某厂家的产品资料,100A以下的回路,我设计成1/2的抽屉(200*800/2),(为了多设置几条回路,减少配电屏的数量);审图意见下来了,说此抽屉内开关采用塑壳开关的话,安装空间不够(抽屉内装有一个断路器和最多3个电流互感器).</P><P>产品资料上没有介绍这方面的内容,不知道有懂这个的朋友帮帮忙,给证实下,是否真的空间不够?一般采取什么办法解决呢?</P>
回复:请教懂抽屉柜结构的高手一个安装空间的问题?
<P> 具体应该只有厂家清楚,但是我们这有这么做的,不过是固定分隔柜体。</P><P> 若是抽屉柜,再加三个电流互感器,的确是比较困难,若没有互感器,应该是没有问题的。还要看各个配电柜厂家的具体做法吧(比如ABB和施耐德成套柜体就明显不同)。</P>
回复:请教懂抽屉柜结构的高手一个安装空间的问题?
对头,问厂家应该比较清楚的。回复:请教懂抽屉柜结构的高手一个安装空间的问题?
<P>1/2的抽屉的高度多少?</P><P>施奈德的低压柜700X1000X2200的100的开关可以出14个回路</P>
回复:请教懂抽屉柜结构的高手一个安装空间的问题?
<P>100A的断路器占用半个单元是很平常的事了。我认为是可以的。</P><P>如果加互感器我就不清楚了,</P>
回复:请教懂抽屉柜结构的高手一个安装空间的问题?
<P>100A的塑壳断路器加电流互感器1/2单元 可以紧凑放下这个1/2不是一个单元的上下分 而是左右分</P><P>我大学实习的时候就安装过这个</P>
回复:请教懂抽屉柜结构的高手一个安装空间的问题?
<P>谢谢各位的热心解答,问题已经解决了。</P><P>通过对产品的进一步了解,并和审图人员进行沟通,已经达成共识:</P>
<P>1/2抽屉柜(左右分,1/2抽屉尺寸为:宽*高*深=300*200*600mm),水平母排放在柜顶、垂直母排放在柜侧,出线电缆放在屏后,塑壳开关能够安装。</P>
<P>本帖可以结帖了。再次感谢大家的帮助。</P>