求助!关于仓库的电气开关
我想问下控制仓库内照明灯具的开关为什么要在仓库外?出自那条规范?回复:求助!关于仓库的电气开关
开关切换有电弧,应该是防止起火吧回复:求助!关于仓库的电气开关
<P>方便?</P>回复:求助!关于仓库的电气开关
楼主可以看看爆炸和火灾场所电气设计规范。回复:求助!关于仓库的电气开关
<P>化工仓库?商业仓库?鞭炮仓库?................呵呵,在猜迷.</P>回复:求助!关于仓库的电气开关
有些仓库是有危险等级的,这样屋内的灯具可能就是防爆产品,相应的开关如果设于室内就需要是同等级的产品,如设于室外,绝大部分都可以降低一个等级,即防水防尘产品~!