河图 发表于 2008-7-16 09:21:13

一住宅,建设单位要求各分户箱总开关用漏电开关?

<P>一住宅工程,建设单位要求各户住宅分户箱总开关采用带漏电的断路器.而我以前都是用2P不带漏电的断路器.至于其它的回路,除照明和壁挂空调回路外,都采用漏电断路器.</P>
<P>我的想法,只要不违反规范,只要不影响使用,还是应该尊重建设单位的意见.</P>
<P>在我的印象中,规范好像没有这方面的规定.至于使用,和常规做法的区别就是照明回路漏电时,总开关动作,会影响到所有的回路.但这个缺点似乎不足以否定这个做法.一是因为照明回路漏电的几率小,另外即使发生漏电使总开关动作也不是误动作.</P>
<P>现在看来,我没有充分的理由否定建设单位的做法.</P>
<P>请大家帮我参谋一下,谢谢!</P>

xudi1234 发表于 2008-7-16 09:59:17

回复:一住宅,建设单位要求各分户箱总开关用漏电开关?

<P>漏电跳闸几乎不太会有发生!</P>
<P>这种做法应该是最经济的。</P>
<P>可以,但不推荐!</P>

枫叶 发表于 2008-7-16 14:51:13

回复:一住宅,建设单位要求各分户箱总开关用漏电开关?

<P>你为什么把照明做里面呢,</P>
<P>你可以把所有插座做一个总的漏电,</P>
<P>不过这样做我也不推荐你使用,</P>
<P>一个漏电全部都不能使用了。</P>
<P>保定的审图单位也不让用这种形式,不知道你们那里审图的让不让了</P>

hubeixp 发表于 2008-7-16 16:24:49

冷若冰 发表于 2008-7-16 22:24:32

回复:一住宅,建设单位要求各分户箱总开关用漏电开关?

<P>“建设单位要求各户住宅分户箱总开关采用带漏电的断路器.而我以前都是用2P不带漏电的断路器.”</P>
<P>《建筑电气》杂志上曾有过一篇论文, 《住宅建筑内开关电器的设置》谈到成都的做法就是这么处理的,好像是为了满足接地故障保护的。</P>
<P>文章认为,在接地电阻4欧,微型断路器额定值50A的条件下,微断做接地故障保护,没法满足规范在时间上的要求。具体怎么样不记得了,大家可以去看看。</P>
<P>我明天看看,说详细些。。。</P>

goldflower 发表于 2008-7-21 08:52:10

回复:一住宅,建设单位要求各分户箱总开关用漏电开关?

我们单位开发的房子也是户箱总开关是漏电断路器,但是后面都是不带漏电的断路器。

心哥 发表于 2008-7-21 10:16:48

回复:一住宅,建设单位要求各分户箱总开关用漏电开关?

<P>    我们业主也是这么要求的。说每个插座回路均安装漏电保护,使得配电箱回路太多,要求在总进线断路器上加漏电保护。</P>
<P>    我总觉得这样的话,一旦某处出现漏电,所有插座、照明均无法使用,而且寻找故障点也比较难。</P>
<P>    我找了下规范,也没找到相关信息。各位大师帮忙指点指点。若真的可以安装在总进线上,那我不仅投资节省了,还可以使得配电箱更加小巧、美观了。盼大师们给予指点......</P>

suyinglover 发表于 2008-7-21 15:23:51

回复:一住宅,建设单位要求各分户箱总开关用漏电开关?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-7-16 22:24:32</I>)的发言<BR>
</P></DIV><BR>            成都不是那样做的哈<BR>

lkl273582 发表于 2008-7-21 16:15:30

回复:一住宅,建设单位要求各分户箱总开关用漏电开关?

<P>技术措施等设计手册都建议各插座回路要用漏电回路,假如你插座回路用漏电保护的话,其他如照明和空调发生漏电的几率很小,主开关再用漏电,不是重复吗?多次一举!</P>

65057518 发表于 2008-7-21 22:27:46

回复:一住宅,建设单位要求各分户箱总开关用漏电开关?

所有回路都关掉一个一个开埠就知道那里六点了么在上海这种做法是规范要求

wzgzaz 发表于 2008-8-1 17:15:54

回复:一住宅,建设单位要求各分户箱总开关用漏电开关?

<P>漏电还是30mA就是停电面积大了 施耐德与ABB都有此住宅方案</P>

冷若冰 发表于 2008-8-4 23:09:07

回复:一住宅,建设单位要求各分户箱总开关用漏电开关?

<P>“成都不是那样做的哈”</P>
<P>哦,文章中说是成都自己的文件,供电部门出的,应该是真的吧?</P>