[分享][下载]某小高层住宅施工图全套
<P><FONT size=4><FONT color=#0000ff><FONT face=黑体>07年做的,时间都比较急有可能有谬误之处,请大家睁大眼睛参考,不要盲目效仿。</FONT></FONT></FONT></P><P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>请用天正电气6.5,2000及以上版本打开,请先安装附件内的字体,</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>否则打开图后很难看。水平所限,仅供初学者参考。请高手们斧正。</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>12层单元式住宅,带人防。为免广告效应,开关等型号用???代替了。</FONT></P>
<P><BR><BR><BR><BR></P>
<P><BR> </P>
回复:[分享][下载]某小高层住宅施工图全套
<P>冯工总有好东西给大家,先谢谢了,好好看看学习学习.</P>回复:[分享][下载]某小高层住宅施工图全套
<P>先谢谢了,看看去</P>回复:[分享][下载]某小高层住宅施工图全套
<P>老冯作品不错.</P><P>不过规范有2本作废的:</P>
<P> 《综合布线工程设计规范》 GB 50311-2007 </P>
<P>《智能建筑设计标准》 GB/T50314-2006</P>
回复:[分享][下载]某小高层住宅施工图全套
老冯用啥牌子开关???回复:[分享][下载]某小高层住宅施工图全套
先下下来,有时间好好学学!感谢原创!!!!!!!回复:[分享][下载]某小高层住宅施工图全套
<DIV class=quote>以下是引用 <B>xudi1234</B></FONT> 在(<I>2008-7-15 14:54:57</I>)的发言<BR><P>老冯作品不错.</P>
<P>不过规范有2本作废的:</P>
<P>《综合布线工程设计规范》 GB 50311-2007 </P>
<P>《智能建筑设计标准》 GB/T50314-2006</P></DIV> <FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>谢谢!</FONT><FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>去年上不了网,单位又不给买,信息还是比较滞后的,今年能上了就好多了</FONT><BR>
回复:[分享][下载]某小高层住宅施工图全套
<P>冯工的图确实做的细致,我真的非常佩服做图细致的人!我也是大概看了一下。</P><P>不过里面有几个小问题,我发表一下看法!对与错 大家都来看看希望共同提高!</P>
<P>1.据我了解西安的雷暴日为16.7,所以防雷计算下来为3类防雷,而我看冯工的设计说明是2类防雷!</P>
<P>2.基础接地没有找到MEB。</P>
<P>3.无电井大样图。</P>
<P>4.在你的配电柜处写到:“漏电保护断路器只报警不跳闸,报警信号送至小区消防控制中心”</P>
<P>但是在图上没有看到你预留管线引至室外消防控制中心的管线。漏电保护断路器只报警不跳闸,有这样的断路器吗?</P>
<P>还有就是你图上计量处的 SV是什么意思?</P>
<P>我看完图大概就看到这些问题,我是新手很多东西还不太懂,希望冯工别介意,以后还要向您多学习!</P>
回复:[分享][下载]某小高层住宅施工图全套
<P>很不错的图!我替冯工说说.</P><P>1,提高等级可以呀?规范是最低要求,提高要求不好吗?</P>
<P>2,其实接地网就可代替MEB,再设置就多此一举了。我们这审图不愿意。也画了,但施工时就去了。</P>
<P>3,表示清楚了要啥大洋?</P>
<P>4,我也不知道,还是冯工看看。</P>
回复:[分享][下载]某小高层住宅施工图全套
<P>你回答的真没技术水平 还是冯工来回答吧</P>回复:[分享][下载]某小高层住宅施工图全套
<DIV class=quote>以下是引用 <B>woshichuizi</B></FONT> 在(<I>2008-7-17 9:10:43</I>)的发言<BR><P>你回答的真没技术水平 还是冯工来回答吧</P></DIV><FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>少年轻狂!咋能和<STRONG>dqlenovo</STRONG>老大哥那么讲话呢?!</FONT><BR><BR>
回复:[分享][下载]某小高层住宅施工图全套
技术不分辈份,只分高低,谁高向谁学。呵呵,我也不老哦。回复:[分享][下载]某小高层住宅施工图全套
<P>冯工你倒是把大家对你图提的问题 发表下看法呀等待中........</P>回复:[分享][下载]某小高层住宅施工图全套
<P>冯工! 我怎么下载了无法解压啊?</P><P>我特想看你的这份图纸!</P>