woshichuizi 发表于 2008-7-14 00:06:01

关于单体低压进线到底采用TN-C-S还是TN-S?

<P>如果采用TN-S系统 PE线进户处进行重复接地.</P>
<P>如果采用的是TN-C-S系统,那么就是PEN进户进行重复接地.</P>
<P>那么我要问问 如果你采用的是TN-C-S系统 那么你室外变配电所的接地是怎么做的</P>
<P>大家都知道变电所的低压配电柜处 PE线和N线分开就就不能在合了 必须绝缘开.</P>
<P>那么这个单体如果采用TN-C-S系统 那么这个PEN还是PEN吗? 分明就是N线了</P>
<P>不知道这块大家是怎么处理的?</P>

goldflower 发表于 2008-7-14 08:51:00

回复:关于单体低压进线到底采用TN-C-S还是TN-S?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>woshichuizi</B></FONT> 在(<I>2008-7-14 0:06:01</I>)的发言<BR>
<P>大家都知道变电所的低压配电柜处 PE线和N线分开就就不能在合了 必须绝缘开.</P>
<P>那么这个单体如果采用TN-C-S系统 那么这个PEN还是PEN吗? 分明就是N线了</P>
<P>不知道这块大家是怎么处理的?</P></DIV><BR>既然PE和N线在变电所内分开了,那再往单体建筑内引就不能叫做TN-C-S系统,楼主把两个系统是不是弄混了啊?<BR>

小菜 发表于 2008-7-14 11:15:57

回复:关于单体低压进线到底采用TN-C-S还是TN-S?

这个问题看看王厚余的书,清清楚楚

woshichuizi 发表于 2008-7-14 17:08:15

回复:关于单体低压进线到底采用TN-C-S还是TN-S?

<P>王厚余的书怎么说的哥们给说说啊!</P>

嘿嘿嘿嘿 发表于 2008-7-14 21:06:26

回复:关于单体低压进线到底采用TN-C-S还是TN-S?

配电室可以看作一个配电点,你可以出TN-S,TT,TN-C-S系统。PEN线可以引自配电室内的N线

枫叶 发表于 2008-7-15 09:00:36

回复:关于单体低压进线到底采用TN-C-S还是TN-S?

<P>配电室可以看作一个配电点,你可以出TN-S,TT,TN-C-S系统。PEN线可以引自配电室内的N线</P>

<P> 哦</P>
<P>还有这么一说啊</P>
<P>学习了</P>

aoldman 发表于 2008-7-28 20:46:26

回复:关于单体低压进线到底采用TN-C-S还是TN-S?

<P>大家都知道变电所的低压配电柜处 PE线和N线分开就就不能在合了 必须绝缘开.</P>
<P>==========================================</P>
<P>这句话就错了,变压器中性点接地后引出一根线PEN,并没有分开。配电室里的接地线是设备保护地,不是建筑的MEB,除非配电室就在建筑内。</P>

woshichuizi 发表于 2008-7-29 11:48:58

回复:关于单体低压进线到底采用TN-C-S还是TN-S?

<P>变配电室的N应不能出PEN吧</P>

冷若冰 发表于 2008-8-4 23:39:02

回复:关于单体低压进线到底采用TN-C-S还是TN-S?

<P>“变配电室的N应不能出PEN吧”</P>
<P>估计你是晕了。</P>
<P>配电室里,大家现在不主张在中性点接地的做法,而是主张在配电柜里接地的做法,这样配电室里就可以引出多种配电形式了。</P>
<P>这下子说清楚了没?</P>

hubeixp 发表于 2008-8-5 13:12:14

大鼻山 发表于 2008-8-7 21:49:00

回复:关于单体低压进线到底采用TN-C-S还是TN-S?

<P>一种观点认为,当某建筑单体接受50米以远的变电所配电时,则该建筑单体宜采用TN-C-S配电(而不是采用TN-S了)。</P>
<P>我倾向于赞同这个观点。</P>

wurenhecai 发表于 2008-8-8 09:34:37

回复:关于单体低压进线到底采用TN-C-S还是TN-S?

这个王厚余老先生早有阐述,变电所到独立的单体,用TN-C-S,而有地下室算做一个整体的建筑,用TN-S

hi2001wzz 发表于 2013-1-4 08:36:30

回复 12# wurenhecai


    但应该还是有距离要求的,对于一个单体。50米有道理,因为据说一个接地体20米外就没有效果了,2X20在加点富裕,50米吧。

大明河畔 发表于 2014-1-3 09:50:08

回复 9# 冷若冰


    那请问冷版主,如果变压器中性点必须就地接地(供电局要求),那么还能引出TT,TN-C,TN-S多种接地型式吗,还是说只能引出一种?

weige520lw 发表于 2014-7-10 17:07:29

学习了。。。。。。。
页: [1]
查看完整版本: 关于单体低压进线到底采用TN-C-S还是TN-S?