回复:[求助]关于地下室有两层的变电所设置位置?
说实话,一般的建筑我都不做电缆沟和夹层的,虽然看起来会不怎么好看,但是那是电气专用房也没什么,所以,你说的这个情况,还是用电缆桥架上进上出吧,省事得多。回复:[求助]关于地下室有两层的变电所设置位置?
还有,电缆沟深600太小了,我们做800都觉得一点小,一般出线都是185和240的都做到1000,严格的说,沟深是需要校验出线电缆的弯曲半径的回复:[求助]关于地下室有两层的变电所设置位置?
<P>柜子800宽 你做800宽柜吗?柜子怎么安装吊装吗?哈哈</P>回复:[求助]关于地下室有两层的变电所设置位置?
看准了,锤子兄,人家说的是沟深,不是沟宽,一般都作800深的回复:[求助]关于地下室有两层的变电所设置位置?
<P>我们这高层变电所</P><P>是做架空地板,地板用的是防静电地板,沟深自己选择,但是一定要注意柜子的高度,否则以后上进二次母线进柜就不方便了</P>
回复:[求助]关于地下室有两层的变电所设置位置?
大部分的配电间还是采用电缆沟的方法,就如嘿斑的图那样,做成π 型电缆沟,特别是对于出线较多的配电间来说,是一种比较实用的方法回复:[求助]关于地下室有两层的变电所设置位置?
不知道这个帖子有结论没有。。。。。 两层地下室,变电所在一层,采用上进上出的方式,净层高(除去梁高)需要多少呀 层高为5m,梁高1.2m的变电室采用上进上出好,还是下进上出好呀(两层地下室,变电室在地下一层)