[讨论]关于两台变压器之间联络的做法很不统一?
<P>两台变压器之间需要设置联络, 那么联络母线到底是几芯的我看过很多图 有的4芯 有的5芯, 到底是几芯?</P><P>什么时候用4芯?什么时候用5芯?</P>
<P>附加个问题:如果变压器采用TN-S系统那么从变压器到低压柜的母线是几芯的呢怎么也有5芯也有4芯?</P>
回复:[讨论]关于两台变压器之间联络的做法很不统一?
<P> 这个说法本身就很模糊,什么就“变压器之间的联络”?让人感觉是变压器并联运行,呵呵。</P><P> 我看了楼主的解释,好像应该是低压部分的联络,好像是互为备用方式。</P>
<P> 我的理解是这样:若两台变压器在一个变电所内,共用一组接地系统,那联络母线采用四线制就可以了。若采用五线制,只是相当于重复接地,没有什么不可以,浪费一根铜排而已。</P>
<P> 另采用TN-S系统,变压器至低压柜须采用五线制母线。</P>
<P> 我是这么理解的,不知道有无误解楼主意思。</P>
回复:[讨论]关于两台变压器之间联络的做法很不统一?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>心哥</B></FONT> 在(<I>2008-7-14 10:29:19</I>)的发言<BR><P> 另采用TN-S系统,变压器至低压柜须采用五线制母线。</P></DIV>国内对接地的做法没有IEC严格,IEC是四线,三相+PEN<BR>
回复:[讨论]关于两台变压器之间联络的做法很不统一?
<P>4芯的见的特多 也有5芯的</P>回复:[讨论]关于两台变压器之间联络的做法很不统一?
<P>第一个问题没看明白你什么意思</P><P>2个问题是用4芯,在低压进线柜内PEN线做接地</P>
回复:[讨论]关于两台变压器之间联络的做法很不统一?
第二个问题是4芯就可以了,呵呵。不过,我们在低压配电屏内把PE和N排分开了的