强电井内铺设电缆桥架时,强电井大小怎么确定?
强电井内铺设电缆桥架时,强电井大小怎么确定?假设桥架大小是500x150,电井大小是多少,桥架两边留多少?前面留多少?回复:强电井内铺设电缆桥架时,强电井大小怎么确定?
<P>若是只有500*150的桥架,我就留600*300的净空间,外开门,前提是电房里没有箱子</P><P>最好是大概画个立面去跟建筑交涉,留够操作距离</P>
回复:强电井内铺设电缆桥架时,强电井大小怎么确定?
<P>你可以看看图集04D701-1 电气竖井设备安装</P><P>那上面讲的很清楚</P>
回复:强电井内铺设电缆桥架时,强电井大小怎么确定?
我会留700*400的净空间回复:强电井内铺设电缆桥架时,强电井大小怎么确定?
<P>说说你们的方法</P>回复:强电井内铺设电缆桥架时,强电井大小怎么确定?
<P>向建筑说:越大越好,让建筑尽量给你大.</P><P><a href="http://www.szqdt.com" target="_blank" ><FONT color=#000000></FONT></A> </P>
<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 lingyan 在 2008-7-12 17:16:31 编辑过」</div>
回复:强电井内铺设电缆桥架时,强电井大小怎么确定?
<P>楼上说的很不负责哦</P><P>再说了建筑的做也是要问我们的</P>
<P>太大了肯定不合理把</P>